По Инею
Добрый день! Есть ли какие-нибудь наработки по неисправностям горок, бонет (встройка) Stela, Lida? Не выходят на рабочий режим, замерзают. Температура в помещении 25-27 град.
-
Маловато данных
1 Периодичность, длительность, температура конца оттайки ?
2 Можно ли уменьшить температуру в помещении до 20-22С ?
3 Есть ли сквозняки и не попадает ли воздушный поток с кондиционеров в бонеты и горки ?
-
trankvila majstro
сначала - какие комп-ы, система, давление....влажность. наличие кондишенов......
-
trankvila majstro
контроллер на оборудовании, температурный режим, размещение датчиков
-
Геннадий С
Уточни вводную по горкам.
-
Геннадий С,
Скажи сразу кто ты холодильщик или пользователь, что бы было понятно что и как советовать.
-
Спасибо за отклик. Заменили фреон полностью (404), все заработало в нормальном режиме, оборудование новое. Занимаемся продажей оборудования для ресторанов и магазинов. Общепиту много обрудования поставили, а вот магазин всего второй и столкнулись с этой проблемой.