Тема: Eliwell id974(неисправность)

  1. #1

    По умолчанию Eliwell id974(неисправность)

    Приветствую всех! Нужен совет ,контроллер застыл на температуре -22 и не хочет сбрасывать. может кто-то сталкивался с такой проблемой.Есть варианты решения?

  2. #2

    По умолчанию

    Валера72, попробуй следующее:
    -войти в меню настройки (удерживать "set" , более 4 сек);
    -появится "CP", прокручивай любой стрелочкой (вверх или вниз) до появления "diS";
    -еще раз (далее нажимать кратковременно) нажимаем "set";
    -прокручиваем список до появления "ddL";
    -нажимаем "set";
    -смотрим показания если "1" или "2"-не то значит;
    -ставим "0";
    -несколько раз, кратковременно нажимаем "fnc" пока не появится рабочая температура в камере.
    Если не пойдет, попробуй записать вместо "0" - "1"

    Отпишись, что получится.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от edelwais Посмотреть сообщение
    Валера72, попробуй следующее:
    -войти в меню настройки (удерживать "set" , более 4 сек);
    -появится "CP", прокручивай любой стрелочкой (вверх или вниз) до появления "diS";
    -еще раз (далее нажимать кратковременно) нажимаем "set";
    -прокручиваем список до появления "ddL";
    -нажимаем "set";
    -смотрим показания если "1" или "2"-не то значит;
    -ставим "0";
    -несколько раз, кратковременно нажимаем "fnc" пока не появится рабочая температура в камере.
    Если не пойдет, попробуй записать вместо "0" - "1"

    Отпишись, что получится.
    Спасибо! Попробую обязательно.

  4. #4
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Не обязательно - Если прибор выключить и снова включить, и будет разница в цифрах, то это была температура, запомненная на момент начала оттайки. Ее значение изменится тогда, когда температура в камере опустится ниже этой температуры.

  5. #5

    По умолчанию

    Вьюга4, да, именно это запоминание я и предлагаю отключить. Потому что перед каждой оттайкой он будет запоминать последнее значение температуры на момент включения оттайки. Для того, что бы было видно температуру в камере и во время оттайки.

  6. #6
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Важным является то, после чего она возникла
    1. Если имеются посторонние лица(умники) которые изменили настройку изменять нужно программно. а) подняв температуру в камере до нужной( если нужную понизили)
    б)если хотите снимите блокаду - параметр ddl-0 (не всегда удобно)
    2. Если никто ничего не изменял, и уставка температуры ниже -22, и до этого все работало-проблема не в контроллере а в испарителе, ТРВ, вентиляторах, возможно- шуба, оттайку регулировать нужно.

  7. #7

    По умолчанию

    начтех, тоже вариант, тогда ставим пароль РА1 в папке diS и спокойно отдыхаем. Умельцев тоже хватает.

    Про шубу не знаю, вроде разговора о перемороженном испаре небыло, но если так, то дать усиленную оттайку, задрав параметр dSt градусов до 30-40 и соответственно увеличив время оттайки dEt минут до 40-50. Ну тогда уже проверить ТЭНы и ПЭН слива для ясности. После этой оттайки не забыть вернуть параметры обратно. Хотя если шуба, то параметр dSt нужно немного увеличить, от первоначального.

  8. #8
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    если оборудование только вводиться в эксплуатацию, то с оттаечкой нужно поиграться недельки 2, чтобы волки сыты(температурный режим соблюдался) и овци целы(чистый испаритель). если долго работает искать причину, может изменился микроклимат(дополнительны� � источник влажного воздуха, изменился продукт, даже поставщик). относительно настройки оттайки, лучший способ по датчику испарителя, температуру окончания можна и 2 и 50. только если есть тэны и установишь 50(грубо беру) то в реалии температура испарителя после отключения тэнов будет еще повышаться гр. до 80. а зачем? датчик испарителя устанавливают как правило, по длине проводника. а нужно экспериментальным путем, в точку которая освобождается от шубы позднее!тогда толк будет, практически везде переустанавливаю(ем)
    .

  9. #9
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от edelwais Посмотреть сообщение
    начтех, тоже вариант, тогда ставим пароль РА1 в папке diS и спокойно отдыхаем. Умельцев тоже хватает.
    если есть умельци, то и LOK - y(да),помогает!

  10. #10

    По умолчанию

    начтех, в большинстве небольших испарителей, ТЭНы оттайки в низу, что побольше уже и свеху и в середине ставятся. Соответсвенно маленькие испарители быстрее оттаивают снизу. У меня есть камера 8куб.м. при t -18, которая работает в рыборазделочной подсобке, там моют пол проточной водой 2-3 раза в день. Естественно мерзнет воздухан моментально, ТЭН оттайки-одно колено снизу. Там просто по технологии невозможно ничего предпринять, потому что в нее могут войти сразу после того как только промоют пол. Там оттайка по полной работает, аж через 2 часа (осенью и весной через 1 час). Если поставить 3 часа, воздухан уже замерзает напрочь. Но думаю, что это как частный вариант, и такое бывает не часто. Датчик оттайки там именно сверху и шуба там дольше всего и толще. Но там персонал проинструктирован и могут в случае необходимости включить оттайку сами по визуальному наблюдению за воздуханом. Иначе никак.

  11. #11
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    я же и говорю - оттайка дело индивидуальное. добавь еще тєн, если возможно

  12. #12

    По умолчанию

    Мне привезли реле протока воздуха, которые срабатывают при определенном потоке воздуха, хочу попробовать поставить. Тогда алгаритм работы будет такой, продувка испарителя ухудшилась до определенного уровня-сработала оттайка. Но придется драбатывать схему.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    добавь еще тєн, если возможно
    Пробовал, лупит защита по току, у них ограниченный отпуск электроэнергии.

  14. #14

    По умолчанию

    начтех, если честно, меня эта камера в подсобке просто морально убивает, устаю с ней больше чем от всего остального. Боролся с оттайкой как тока мог, думаю реле протока спасет иначе не вижу выхода.

  15. #15
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Реле протока это круто, схему менять -нужно взять 974 LX , использовать DI(от реле протока), и параметр H11(2)- 1. Или 974 кратковременно отключать ( реле протока, реле времени) и установить функцию включения разморозки при подаче питания. Но вообще то есть контролера с такой функцией. Надо поищу(поищи)

  16. #16
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от edelwais Посмотреть сообщение
    Пробовал, лупит защита по току, у них ограниченный отпуск электроэнергии.
    ты, что тэн на одну и тоже фазу в лупил? Если камера, отключается в ручную или по напряжению - начинай работу с разморозки. Возможен вариант отключения во время оттайки, сответсвенно послядняя проходит не полностью.

  17. #17

    По умолчанию

    начтех, да схему менять придеться, что бы проточка включала оттайку по мере ухудшения прохода воздуха через воздухан. А то говорят и через 15-20 мин оттайку тыкать приходилось. Сейчас начну думать над схемой, вроде не сложно, но если поскажешь по теме, буду рад.

  18. #18
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    схему менять -нужно взять 974 LX , использовать DI(от реле протока), и параметр H11(2)- 1. Или 974 кратковременно отключать ( реле протока, реле времени) и установить функцию включения разморозки при подаче питания. Но вообще то есть контролера с такой функцией. Надо поищу(поищи)
    типа так или схему?

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    ты, что тэн на одну и тоже фазу в лупил?
    там одна фаза везде. Так бы раскидал конечно. Говорю же, эта подсобка-самая большая головная боль. У становлен параметр dPO (папака dEF)=Y. То есть оттайка начинается при включении камеры. Сейчас пока-частая оттайка и немного завышенная температура окончания оттайки.

Похожие темы

  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.08.2019, 10:45
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.07.2019, 01:17
  3. ELIWELL id974 разморозка
    от vlad1 в разделе Eliwell
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 01:36
  4. Eliwell id974 ошибка E1
    от Бахтиёр в разделе Eliwell
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.01.2013, 21:03
  5. Eliwell id974
    от DimanX5 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 00:45