Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 22

Тема: Возврат масла на спиральнике COPELAND ZB 19 KCE

  1. #1
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию Возврат масла на спиральнике COPELAND ZB 19 KCE

    Вопрос по штуцеру возврата масла на компрессоре.На них ставят шланги ,но я планировал выкрутить ниппель и прикрутить "шестёрочку" от маслоотделителя, но заметил ,что угол под бортовку немного другой и площадь прилегания борта меньше. Кто делал такие штуцера медной трубкой ?

  2. #2

    По умолчанию

    У меня на всех скролах 1\4 стоит. и давно уже стоит....
    такчто не парься... Площадь прилегания там нормальная.

  3. #3
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    гайка прижмет как надо!!! не бойся

  4. #4
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    sollex,
    начтех, спасибо - успокоили.

  5. #5

    По умолчанию

    гайку незабудь

  6. #6

    По умолчанию

    Еще есть депрессоры в трубку вкручивающиеся и нипель можно оставить.
    А если нипель все же уберется... То на трубке не плохо бы написать - "Без нипеля!!!"

  7. #7
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    ниппель выкрутил ,депрессор ставить не стал (не люблю я в такие важные трубочки всяко- разно пихать .сегодня запустил установку.монтаж был полон сюрпризов.началось с того ,что начальство напрягло молодого ,недавно работающего менеджера искать тендеры.ну нашёл он и ... не выезжая на объект,по тех заданию обслуживающей фирмы (замена ком-ра zb 19 и воздухоохладителя) поспешил к руководству .те глядя в потолок озвучили :" 150 тыс за перемонтаж".как потом оказалось обслуживающая контора зарядила 240 тыс. и вот мы победители!!! только после того как оборудование было завезено на объект поставили в известность меня.не навязчиво так :" в пригороде надо спиральник поменять и воздухан. за день управитесь?".спрашиваю :" компрессор один в один? воздухоохладитель тоже?"ответ:"компрессор один в один ,воздух -могут быть варианты.""ну-говорю:"если с вариантами тогда два дня". приехал на точку и ох..(ну удивился очень).сначала подумал,что ошибся адресом ,но нет и коробки с компрессором и воздухоохладителем и инженер местный в курсе будущего монтажа.короче- в камерах ирсн -12 ,а агрегат- гибрид акфвбс 6 + ак 4м.

  8. #8
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    во ты попал. и смех и грех. а почему два ресивера, техника из прошлого

  9. #9
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Использовали ресивер от бс ,у водяной видно разморожен конденсатор.Установка была под газом.новый с виду электродвигатель - пробой + межфазное.Не удивительно - автомат 40 А. сделал свое чёрное дело.

  10. #10
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    бомба....замедленного действия. тяжело видно вам раз за такое беретесь

  11. #11
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Если бы меня направили до приинятия решения и закупок ,то я бы посоветовал пробить стену камеры в коридор и повесить сплит. 4 м. медной трубы и 1 м пластика на слив.все затраты и 1 день работы. А здесь я исписал мелким почерком 3 листа материалов и комплектующих.20 метров трубы под замену,ресивер,маслоотдели тель и много всего. и неделю колбасился.

  12. #12
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    coolerman65, сочувствую

  13. #13
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    frezenok, спасибо .Учитывая выше изложенное работал без вдохновения .художественного "гнутья" труб не получилось.

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    coolerman65, надо было анаконды на "карман". плеча изгиба трубы хватало))) тем более не закрепленные.толку ноль а вот эрдэху наоборот повыше...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Да, я думал мы тут колхозим, ну а если в Питере такое творится........ я думал у вас уже все давно с пульта.

  16. #16
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    muravei77, эрдэху наоборот повыше согласен ,но куда?Штатное место на ресивере Бс на той же высоте и там маслоотделитель.Выражение :"на "карман". плеча изгиба трубы" сильно понравилось ,но с утра не осилил ,буду думать в течении дня . ded t я когда фотографировал стоял на фундаменте работающего иф 56 . РД не подключено ,электродвигатель 2,2 квт ,а автомат те же 40 а.

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    coolerman65, нууу... неправильно выразилсо. кавычки лишние))) анаконды затихарить. нафиг не надо. а изгиб с плечом-короче кривая труба в этой плоскости выполнит роль этого амортизатора. у скролла то рывка почти и нету.. у манропа рывок больше намного но тот же "остров" никогда не ставит анаконд на них.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #18
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    muravei77,Фундамент "плавающий" на 4 пружинах . С боку пнёшь - ходит вверх-вниз и вправо-лево на всас анаконда в самый раз.кондесатор хоть и прикручен ,а сверху "гуляет"- старенький.С виброгасителями спокойней ,а то ездить туда далеко.

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    coolerman65, кстати ты видел копеланды-скроллы в штатных машинах с анакондами? мне не доводилось))) в тех же кондеях просто петля. а вот пружины думаю это лишнее..последнее время и битцера ставим жёстко.. при надёжной раме рывок гасится напрочь. а тот же BOCK никогда вобще не ставили с анакондами. к раме и всё), а вот чтоб соседи не гнобили саму централь аль агрегат на амортизаторы имхо..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  20. #20
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    muravei77, У штатных нет такого конденсатора и рама не из п-образного профиля от "метизов",а это эксклюзив,штучная работа,handmade так сказать :D

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Возврат масла в компрессор в холодильной централи
    от alexhol в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.09.2016, 07:47
  2. Замена масла компрессора Copeland
    от BlackManti в разделе Вопрос
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 21:34
  3. Возврат масла в компрессора
    от vadim1 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 23:47
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 23:20
  5. Copeland отделение масла с компрессора (64 квт)
    от Евгений21 в разделе Компрессоры
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 00:31

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения