Здравствуйте. Сплит панасоник 12. jkd . Включаю на обогрев, поработает 3 минуты и отключается минут на 10 . потом опять не надолго запускается. Помогите советом в чём проблема?
Здравствуйте. Сплит панасоник 12. jkd . Включаю на обогрев, поработает 3 минуты и отключается минут на 10 . потом опять не надолго запускается. Помогите советом в чём проблема?
на улице +8 , в квартире +23
Похоже что тепловая защита рубит.. Прежде всего нужно замерить напряжение сети если просаживается ниже 196v нормально работать не будет.Если с напряжением норма. Проверь рабочий конденсатор в наружном блоке на двенадцатке где то 30-35 мкф конденсатор может быть пробит или в обрыве.Если конденсатор норма тогда зовите мастера дальше неисправности уже требующие специалиста.
Спасибо .сплит вобще новый . на охлаждение работает нормально. напруга в сети 220. примерно где кондёр искать в наружном?
А на какую температуру настроили с ПДУ ? Может просто стоит в режиме АВТО. Попробуйте включить на +30 градусов.
У меня дома Лессар 12 такая же проблема, иногда и минут по 20 работает, а иногда как у тебя минуты 3. На холод вообще претензий нет.Я уже внимания не обращаю.
Может датчик температуры реагирует, ну типа тепло вверху.
на 30 в режиме обогрева. тоже самое
не знаю насчёт датчика. в комнате реально прохладно. 22.
Ну уважаемый Amir может поделитесь секретом? буду благодарен. Спасибо за обнадёживающую инфу.
http://onsyi.livejournal.com/16317.html
Блин, действительно сезонное и сезон пошел... Ать итить...
всё это и так понятно. только не понятно почему не пашет когда на улице 8-12 + ? вроде приемлемые условия?
за 3 минуты не будет обмерзания, не успеет! а вот то что давление может в конд поднятца и защита по току вырубить иза перегрузки на компрессоре может. или еще один прикол после монтажа часто кто ( ТОЛЬКО СТАВИТ ) не когда излишоки фриона, при маленькой магистрали не скидавает!
P.S. если есть ошибки пордоН!
А по русски можно?? ;-)
По-русски я понимаю так, что если разница между темп. на улице и Т нагрева внутреннего блока меньше или равно 2,5 градуса, то компрессор работает 5 мин. и вырубается.
Близко ....Ответ- размер испарителя который при работе на тепло становится конденсатором меньше конденсатора ,отсюда на выходе из испарителя мы имеем давление выше расчетного , поэтому и срабатывает предохранительное реле отключения компрессора , аварийным данное отключение не является и при получении сигнала датчика о понижении температуры трубы (расположенного на трубе испарителя) кондиционер снова запускается на тепло -режим называется тепловым циклом . При наличии инвертора просто происходит понижение производительности компрессора подстраивающегося под испаритель. Иногда на дайкинах при самодиагностике пищит на ошибку (неисправность теплообменника) , но работает дальше без проблемм.