Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 25

Тема: мерзнет трубка по нагнетанию в кондере Вирпл 24

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    30.09.2010
    Сообщений
    6

    По умолчанию мерзнет трубка по нагнетанию в кондере Вирпл 24

    вопрос такого хорактера мерзнет трубка по нагнетанию в кондере Вирпл 24 внешний и внутренний блоки чистые

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    подача мерзнет на выходе из внешнего блока?

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    30.09.2010
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    да.

  4. #4
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    давление всаса низкое. а перед подачей кт внутри блока находится. по сути тонкая трубка выходящая с внешнего блока является началом испарителя. возможно жара спала и давление фреона соответственно. дозаправлять надо...

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    30.09.2010
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    я его по весам заправлял. на нем компресор меняный может быть такое что когда меняли компрессор. в трубку попала стружка и она гдето в копелярке забилась

  6. #6
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    по идее фильтр должен стоять перед каппиляркой. весы не всегда корректны. какое давление всаса и газ какой?

  7. #7
    Новичок
    Регистрация
    30.09.2010
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    15 R22

  8. #8
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    15 чего бар?

  9. #9
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    полтора бара поверю

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ONYX Посмотреть сообщение
    я его по весам заправлял
    Возможен залом трассы.

  11. #11
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от [zmeu] Посмотреть сообщение
    Возможен залом трассы.
    тогда бы после залома наверное мерзло... или нет?

  12. #12

    По умолчанию

    Да, мерзло бы после залома.
    Ждемс четкое озвучивание давления всасывания и температуру трубы всасывания, по возможности, ближе к внутреннему, хотя можно прямо у порта, если теплоизоляция хорошая у трубы. Давление нагнетания тоже бы неплохо... Переохлаждение там...

  13. #13
    Новичок
    Регистрация
    30.09.2010
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    по всасыванию. 3.5 очей заломов в трасе нет у меня кондер в мастерской стоит

  14. #14
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    4 с гаком сделай

  15. #15
    Новичок
    Регистрация
    30.09.2010
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    тогда и по нагнетанию должно давление подняться а оно выше 15 не поднимается я уже пробывал

  16. #16
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    не факт. от температуры воздуха давление сильно зависит. делай 4.2...4.5 и все ок будет.
    просто по ходу его в жару заправляли. сейчас температура подсела и давление соответственно

  17. #17

    По умолчанию

    Вообще как правило чем больше кондиционер, тем меньше у него давление на всасывании. Замеряй рабочий ток и сравни с указанным на шильдике, тогда
    можно будет делать какие-то выводы.

  18. #18
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    вопрос, он в режиме тепла или охлаждения работает я что то не понял!!!

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от леонид1014 Посмотреть сообщение
    он в режиме тепла или охлаждения работает я что то не понял!!!
    Хороший ворпрос!

    Цитата Сообщение от ONYX Посмотреть сообщение
    у меня кондер в мастерской стоит
    Неужели трудно температуры замерить? По давлению и токам диагностика проводится только приблизительно. Точно работу кондюка покажет только температурный цикл.

  20. #20
    Пользователь Аватар для izobutan
    Регистрация
    10.10.2010
    Сообщений
    71

    По умолчанию

    Mожет внутрений блок маслом залило (наружний стоит выше без масло- сьемной петли). Сколько лет кондер работает?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вирпл vs гроза
    от 2r-bo(t) в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.06.2020, 22:22
  2. Вирпл vs гроза
    от 2r-bo(t) в разделе Whirlpool
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 17:36
  3. Мышь в кондёре
    от Олег123 в разделе Samsung
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 15:54
  4. Помогите! Ошибка на кондёре Bekar
    от VTS.Igor в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 17:12
  5. samsung 18 мерзнет испаритель
    от kirill143 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 23:37

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •