Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Сплит Digital, ошибка Е4

  1. #1

    Восклицание Сплит Digital, ошибка Е4

    Ребята! У кого нибудь есть что нибудь по кондиционерам Digital? Суть проблеммы в следующем: после включения запускается компрессор и через несколько секунд высвечивается ошибка Е4 и всё встаёт. Можеткто уже сталкивался с подобным?

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    15.09.2010
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Градин Вадим, проблема в движке турбины- нет контроля над оборотами.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за подсказанное направление! Разобрали, поменяли детектор магнитного поля и ошибки больше нет. Прогнал кондюк во всех режимах, работает! Респект!