Показано с 1 по 14 из 14

Тема: delfa Внутренний блок на полавину холодный

  1. #1

    По умолчанию delfa Внутренний блок на полавину холодный

    Подскажите пожалуйсто. Произвел монтаж всё как всегда через месяц как раз в самую жару люди жалуются что плохо охлаждает кондёр фирмы delfa. Давление вроде как в норме. конденсат капает. Единственное что вызывает подазрение это то что он все время на солнечной староне а так же заметил что верхняя часть внутреннего теплообменика холодная а нижняя(которая ближе к ванночке дренажа) комнатной температуры.
    Подскажите как быть с таким сталкиваюсь в первые.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей Г
    Регистрация
    08.06.2010
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    а давление в норме энто сколько?
    есть 2 причины
    - 1-я много фреона (а точнее короткая магистраль)
    - 2-я мало газа (что более реалистично. т.к. ставили такие "монстры" китайцы экономят на газе)
    давление на всасе 4-5 бар должно быть

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Г Посмотреть сообщение
    а давление в норме энто сколько?
    есть 2 причины
    - 1-я много фреона (а точнее короткая магистраль)
    - 2-я мало газа (что более реалистично. т.к. ставили такие "монстры" китайцы экономят на газе)
    давление на всасе 4-5 бар должно быть
    Давление парядка 5
    И что же делать если вариант 2 ???

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aircond Посмотреть сообщение
    И что же делать если вариант 2 ???
    может дозаправить? :rolleyes:
    пардон

  5. #5

    По умолчанию

    да просто кондюк не тянет и делов............ а заправлять нефиг, и так 5... много даже... перегрев небось огромный.

  6. #6
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,737

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sollex Посмотреть сообщение
    перегрев небось огромный.
    в смысле?

  7. #7
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    если работает , перепад в норме , то и трогать его не стоит , температуру набирает ,аварий не выдает? значит все в норме.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    если работает , перепад в норме , то и трогать его не стоит , температуру набирает ,аварий не выдает? значит все в норме.
    К сожелению не внорме. Так как работает только паловина теплообменника то и холодит он гараздо хуже.

  9. #9
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    страви все , свакуумируй и заправь по норме

  10. #10
    Новичок
    Регистрация
    25.06.2011
    Сообщений
    1

    Восклицание

    А в большинстве случаев это все-таки нехватка фреона в системе, как-то парился и оказалось, что на парнослонике рабочее 5,5 вместо 4,5, вот такая незадача...

  11. #11
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aircond Посмотреть сообщение
    Подскажите как быть с таким сталкиваюсь в первые.
    Полей водичкой внешний блок и посмотри реакцию внутреннего. Или просто ночью его работу посмотри .

  12. #12

    По умолчанию

    Славный город Одесса!
    Каштаны! Вкусный! Морской!
    А запах!...
    И какой слог.......

  13. #13

    По умолчанию

    это Вы нам Жванецкого цицируете?

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сева1 Посмотреть сообщение
    это Вы нам Жванецкого цицируете?
    Это я сам...

Похожие темы

  1. Кондиционер delfa, течет внутренний блок
    от виктор78 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 21:28
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 15:27
  3. Продам внутренний блок/куплю наружный блок (Украина)
    от Elene в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 20:06
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 19:33

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •