Panasonic GS-PA7GKD.Незапускается компрессор.Давление в норме.компрессор исправен,пробовал напремую без внутреннего блока.Ошибку не выдаёт.:confused:
Panasonic GS-PA7GKD.Незапускается компрессор.Давление в норме.компрессор исправен,пробовал напремую без внутреннего блока.Ошибку не выдаёт.:confused:
на внутреннем блоке модель gs-pa7gkd.на наружке gu-pa7gkd.сплит новый толико с магазина.может быть причина в несовместимости??????
МОЖЕТ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПРОВОДА ПЕРЕПУТАЛИ?
С ПРОВОДАМИ ВСЁ НОРМАЛЬНО.При включении компрессор неработает,вентилятор наружки дует 3 минуты и выключается.
проверь напряжение в сети во время пуска и ток при запуске.и всё таки правильность подключения, если можеш выложи схему наружного блока она обычно на наружном на крышке клемной колодки.
)))эксперемент нажми на внутреннем блоке кнопочку автозапуска и потом напиши как он у тя включится(нужно смотреть на внутренний блок и слушать наружный))
если незнаеш где эта кнопка нажми на пульте кнопку MODE и выбери режим авто
плата управления внутреннего блока тоже может быть, проверь уходят ли сигналы на наружку