Roda RU-36AX3 - не работает вентилятор.
Сгорел резистор в управлении симистором.
FAN:
YDK85-6E-1
220V-230V /0.79A / 85W.
По схеме C=4 мкФ,
В реале был установлен С=5мкФ.
Предшественник, для исключения эпизодического пробоя обмотки FAN,
включил его напрямую в 230V, без симистора,
на 3 суток.
FAN не сгорел.
Вопрос.
Допускается ли включение FAN
через устройство зимнего пуска (УЗП1)
с питанием параллельно с катушкой контактора компрессора - ?
Если пробьется FAN, то сгорит F3.15A.
Кондиционер находится в подвале,
работает только на холод.


Ответить с цитированием