Lg v60lh(lv-h608llao)фреон r-22
маленькая предистория,,после установки переодически уходил газ небольшими порциями,гарантийщики утечку не смогли локализовать тупо дозаправляли.после 3 лет работы умер компрессор.как потом оказалось заклинил и сгорел ,в пепел.при этом успел загадить систему.горе мастера заменили компрессор не промыв системы.как следствие через 2 дня полный засор капиляров.меняют капиляры,но через 2 дня опять засор.снова меняют,сдесь уже уставший платить в пустоту клиент обратился ко мне.кклиматом практически не занимаюсь,но уговорил..на всас и на нагнетание ставлю большие фо.,дабы очистить систему.кондей проработав несколько дней встаёт по току мк.причина утечка.полез с газиком.нашёл плохо пропаянные капиляры в наружнем блоке,и самое плохое,,полностью развалилась пайка на внутреннем блоке.всё пропаял проверил.ставлю ,заправляю и,,компрессор не качает.снимаю,разрезаю в токарном станке.,итог,в спиралях полностью выплавленный бабит,и незакрученный предохранительный редукционный клапан.бабит залью сам,клапан закручу на резьбовой герметик.,вопрос;вся система в жутком дерьме.,через внутренний блок судя по всему сосал воду.чем эфективно промыть систему,боюсь сам не очистит через мои фильтра.