Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Как настроить термистор на выходе испарителя?

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию Как настроить термистор на выходе испарителя?

    простейший бытовой сплит on/off
    имеет защиту:
    1 - термостат на клеммной колодке роторного компрессора (т=+120с) или токовый тр-р в плате вб
    для контроля грязного конденсатора (т=+60с), утечки фреона и перегрева компрессора.

    2 - термодатчик на выходе испарителя для защиты от обмерзания испарителя т=+5с в случае грязного воздушного фильтра.

    3 - управление компрессором от термистора комнаты.

    вопрос.
    как настроить неизвестный термодатчик на выходе испарителя?

    Imho.
    надо его окунуть в воду со льдом т=+1с.
    в этом случае компрессор должен остановиться до потепления испарителя до +10с.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Наверное, опять наступил на золотую жилу кондиционерщиков, строго хранящих свои незатейливые Секреты...

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,492

    По умолчанию

    А с чего термодатчик неизвестный?
    Они все стандартные.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А с чего термодатчик неизвестный?
    Они все стандартные.
    Воздушный Тroom=10KOM
    Трубка испарителя Т=0.5КОм - датчик неисправен.
    Пототому что авария на контроллере АРbd.


    Испытано 4 варианта термисторов испарителя:
    5К, 10К, 50К - авария АРbd устраняется, компрессор, FAN работает нормально, но не происходит остановки компрессора при охлаждении льдом терморезистора на испарителе.

    100К - компрессор останавливается при охлаждении льдом терморезистора Т=+2С.
    Значит, надо ставить 100К.

    Верно?

    Есть сомнение.
    Датчик Тroom=10K
    Датчик испарителя=100К.
    Обычно датчики одинакового порядка: 10К, 15К.

    Статистика из кондеев General Climate:
    заменено 4 компрессора на двух кондиционерах в течение 8 лет, по причине обмерзания компрессоров.
    Если бы Тдатчик испарителя останавливал компрессор при обмерзании, то компрессоры не выходили из строя.