питание чиллера: 3 фазы и земля.
нейтраль в силовом кабеле отсутствует.
для включения контакторов компрессора используется силовой трансформатор 400v/125v через предок 1а.
Вторичная обмотка тр-ра соединена с корпусом чиллера только в ОДНОЙ точке - в силовом тр-ре!!!
дефект:
иногда сгорает предохранитель 1а.
бывает, через 15 минут, бывает, через 1 час или через день или через 6 месяцев.
контакторы, коммутирующие звезду на треугольник заменены.
в последний раз предохранитель сгорел через 2 месяца, после замены контактора звезды.
примечание.
при питании цепи 125v от внешнего тр-ра 230v/116v,
без заземления на корпус чиллера,
предохранитель не сгорел 3 дня.
Допускается ли изолирование вторичной обмотки тр-ра 125V от корпуса чиллера?
Вангую.
Наверняка, где-то жгут или клеммная колодка прошибает на корпус по цепи 125V.