Хорошая мысль.
Монтажники сьэкономили на тонком кабеле, при старте компрессора просаживается эл питание, получается тяжелый пуск компрессора со сверхтоком в фазосдвигающем конденсаторе.
В результате :
фазосдвигающий конденсатор выходит из строя.
Все рады и мастер, и хозяин кондиционера...
Слава экономным монтажникам!
РКН, УЗО, упоминать не принято, это же не сфера ответственности холодильщика.
Тем более, что в инструкции по монтажу, этот нюанс упоминается не во всех моделях кондеев.
Проверил, рекомендация с коэффициентом=14 - ошибочная.
https://holodforum.ru/showthread.php...d=1#post675425
Правильный коэффициент = 4.
17А * 4 = 68 мкФ.
Одно дело - проверка реальной емкости фазосдвигающего конденсатора.
Другое - подбор фазосдвигающего конденсатора для компрессора известной мощности.
https://holodforum.ru/showthread.php...437#post675437
Я исследовал асинхронник вентилятора, в принципе это тот же компрессор, меньшей мощности в 100 раз.
У вентилятора мощностью 20W...200W
фазовый конденсатор 1.5 мкФ...15 мкФ.
Если ставить емкость больше штатной на 40%,
то мощность и обороты венттлятора увеличиваются, но появляется гудение статора и повышается Т ..обмотки.
Если емкость меньше штатной, то мала мощность двигателя и мала скорость вращения.
Вот и все исследование.