Тема: ТРВ на Carrier 69-NT- 40 - 511 (Microlink 2i)

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    17.01.2010
    Сообщений
    24

    По умолчанию ТРВ на Carrier 69-NT- 40 - 511 (Microlink 2i)

    Помогите пожалуйста! Вышел из строя ТРВ на 40-ка футовом рефконтейнере Carrier 69-NT- 40 - 511 (Microlink 2i) и фреон из жидкостной линии заливается в картер компрессора, а перепускная трубка после ТРВ не обмерзает и льет на полную не дросселируя. Компрессор заливается и обмерзает до крышек блока цилиндров. ТРВ стоит шильдиком к стене, газ R-134. Подскажите марку ТРВ и возможные рекомендации по его замене, слишком уж небольшое расстояние трубопровод ТРВ, боюсь сгорит при пайке. И вообще прошу совета, может я и неисправность неправильно определил.

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    ну, во-первых утаил таку важную информацию, как температуру в контейнере, отсутсвует информация о работе ssv и smv.

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    17.01.2010
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Температура в контейнере -18 град.С. Клапана ssv и smv в порядке.

  4. #4

    По умолчанию

    Проверь крепление термобалона, обычно трв закрывается из-за отрыва тб, но не наоборот....... А неможет быть банально перезаправлен?

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    17.01.2010
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    крепление термобаллона проверил в первую очередь. заправка производилась строго по весам. трв получается открыт , а не закрыта, потому что компрессор заливает через него и за трв нет обмерзания т.е. дросселяции.

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    О какой перепускной линии после ТРВ идёт речь? О линии внешнего уравнивания? ТРВ прикрыть пробовали?

  7. #7

    По умолчанию

    Там вообще 2 трв, второй смотрели? мож он глючит, не помню точно гляну завтра можно его отсечь или нет..

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    17.01.2010
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Да, там два ТРВ, один на подаче фреона в испаритель,а второй на линии внешнего уравнивания. Он предотвращает попадание жидкого хладагента в компрессор. Именно о нем и речь. ТРВ вручную не прикрывается, он не регулируемый. А полностью отсечь эту линии наверное себе дороже. Если подобрать аналог Danfoss ТРВ для замены, но неясно какой стоит здесь.

  9. #9
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Речь, очевидно, идёт о ТРВ - инжеккторе впрыска жидкого х.а., предназначенного для охлаждения компрессора при работе в низкотемпературном режиме. Оно с фиксированной настройкой и регулировке не поддаётся. По мануалу Carrier, допускается обмерзание крышки компресссора со стороны двигателя при работе в режиме ниже -10С. Однако, часто можно видеть и несколько большее обмерзание, но до блока цилиндров - недопустимо. Исли есть полная уверенность в количестве заправленного фреона, теплоизоляции термобаллона ТРВ и правильность его установки, то. видимо, стоит задуматься о его замене, - ТРВ со вставкой "00" (минимальной). По крайне мере, его легко оттрегулировать на нужную величину впрыска. Но всё таки, прежде чем прибегать к таким кардинальным мерам, стоит ещё раз тщательно проверить работу всех узлов холодильного контура.
    Успехов!

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kompr2 Посмотреть сообщение
    а второй на линии внешнего уравнивания.
    это трубка с корпуса трв на выход испарителя........

    Цитата Сообщение от iscander Посмотреть сообщение
    речь, очевидно, идёт о трв - инжеккторе впрыска жидкого х.а., предназначенного для охлаждения компрессора при работе в низкотемпературном режиме. оно с фиксированной настройкой и регулировке не поддаётся. по мануалу carrier, допускается обмерзание крышки компресссора со стороны двигателя при работе в режиме ниже -10с. однако, часто можно видеть и несколько большее обмерзание, но до блока цилиндров - недопустимо. исли есть полная уверенность в количестве заправленного фреона, теплоизоляции термобаллона трв и правильность его установки, то. видимо, стоит задуматься о его замене, - трв со вставкой "00" (минимальной). по крайне мере, его легко оттрегулировать на нужную величину впрыска. но всё таки, прежде чем прибегать к таким кардинальным мерам, стоит ещё раз тщательно проверить работу всех узлов холодильного контура.
    успехов!
    полностью согласен, особенно про заправку. ни разу с этим трв проблем не было (окромя полного сгнивания) с трв испарителя проблемм больше (гниет чаще и быстрее..) можно сделать чтот типа как на "аналоге" - перед трв стоит соленоид.... (как вариант)

Похожие темы

  1. Ошибка AL27 carrier microlink 1
    от Вадим 1503 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.08.2018, 16:24
  2. ТО carrier microlink 2
    от Андрей 71 в разделе Спрос
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 18:13
  3. плата управления carrier 69-nt 40 511 319 microlink 2i
    от olegnnov1989 в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 21:42
  4. Carrier Microlink 3
    от mistik в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 14:13

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •