Тема: Большой расход R22

  1. #1

    Вопрос Большой расход R22

    При работе холодильной установки на базе винтового компрессора Mycom идет большой расход фреона, видимых утечек нет. Может масло не то?
    Оригинальное было Mobil Arctic( синтетика), а сейчас Zic SK 68 Super Freez:confused:

  2. #2

    По умолчанию

    Когда заменили масло? расстояние между испарителем и компрессором? уровень если есть контроль в испарителе повысился ,понизился ? чем определяете утечку?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrey74 Посмотреть сообщение
    идет большой расход фреон
    расход где? на теплообменник испарителя? (по системе) или вы по паре баллонов каждый день доливаете?

  4. #4

    По умолчанию

    масло заменили в ноябре 2009; уровень фреона понижается в испарителе( стоит датчик уровня), также наблюдается снижение уровня в ресивере( смотровое стекло),дозаправку производим примерно раз в два месяца по 5 баллонов, но это чтобы держать минимум; утечки пытаемся определить только лишь визуальным путем(наличие масляных пятен) или обмыливанием; расстояние от испарителя до компрессора 4 метра (компрессор внизу, испаритель вверху)
    Последний раз редактировалось Andrey74; 27.06.2010 в 04:16. Причина: добавление фзазы

  5. #5

    По умолчанию

    не блин... фреон,- не бензин. агр. на нем работает, но не переробатывает. у меня вообще золотое правило есть, если заправляешь - ищи утечку, не нашел - значит схалтурил! куда-то же он (газ) девается? 5 балонов в 2 мес? да это просто свищь какой-то! поищи в стене, на конденсаторе, пройди по испарителю. а за цену 5 бал. 22 можно и очень приличный течеискатель приобресть, плюс на пиво останется

  6. #6

    По умолчанию

    я на одной большой камере, (исп. на 100 квт) морозилке, тож долго до истины не доходил, а потом на слив талой воды с испара посмотрел - и сразу понял где собака порылась! на земле и на воде была четкая масляная пленка утечка (и не одна! по пайке калачей (поворотов на 180 град...) видно перегрелся при оттайке... тенов там блин ого-го! на хорошую баню хватит.

  7. #7
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    может - добавить уф присадки чуток?
    и потом с фонариком и очками...
    а утечка действительно приличная - получается баллон за 12 дней, это килограмм в день!

  8. #8
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Ищи утечку!! скорее всего по конденсатору..

  9. #9
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    когда найдешь утечку(а в масле от утечки ты поскальзываться должен) посмотри уровень масла...

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    чудес не бывает не можешь найти мылом или течеискателем бери лампу галоидную типа скажем лг-7 и опять ищи! бывает находил там где электронный пасовал. тем более это 22. его отлично ловит. кстати там теплообменка то не водяная?

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    а в масле от утечки ты поскальзываться должен

    мож там какая добрая бабушка уборщица ходит раз в полчаса и тазик с маслом выливает, чтоб на пол не переливалось, ей же мыть
    у моего знакомого случай был на этиленовый ф-койлах, в офисе. за месяц 100-150 кг, при заправке около 800. пол года искали, пока таджичка уборщица домой не уехала, а на ее место русскую не взяли. трубы шли через ее коморку, ну она баночку и поставила... чтоб на пол не капало а трубы на расстоянии 15-20 см от пола и всякой лабудой закиданы, на банку никто внимания не обратил, три раза смотрели...

  12. #12

    По умолчанию

    спасибо большое за советы! будем искать! вот только с испарителем проблема- он запрятан за обшивкой и изоляционной пеной( вот такое у нас производство), а конденсаторы фреона кожухотрубного типа с водяным охлаждением, но ни масляных разводов в воде, ничего такого нет; уровень масла не падает( видно по смотровому стеклу); есть небольшая капля масла на выходном валу компрессора, но чтоб такой расход из -за этого??!!

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    отсоедени водяную магистраль и течеискатель внутрь. можно ишшо презерватив вместо электроники использовать. дёшево и сердито!))

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    можно ишшо презерватив вместо электроники использовать. дёшево и сердито!))
    Еще одна отмаза для жены, зачем презики в бардачке лежат!

  15. #15

    По умолчанию

    если брать флот,то 5 баллонв за 2 месяца по 22.7кг.-это норма.а так ищи утечку.однозначно вскрывай кондёры и смотри трубки.,а так же по трубопроводу.

  16. #16

    По умолчанию

    А Mycom большой респект.(только если не Москва его сделала) Азиаты вооще красавы.

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Mycom то молодцы.. вот тока обслуга такая его упорет враз.

Похожие темы

  1. Ответов: 226
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 17:42
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 16:03
  3. Как узнать массовый расход хладагента у компрессора?
    от Humidifer в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:50
  4. Расход топлива TK 3.66
    от atlant_n в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 20:48
  5. Большой расход топлива! LT35 volkswagen
    от siski в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 20:37

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •