Я как бы помощи прошу )
Монтажник померил ток одной фазы - у него вышло 6.4 А
Он сказал, что суммарный ток - 6.4 А * 3 = 19.2 A
В документах на кондиционер написано - Ток в режиме охлаждения 3x6.4 (4-12А)
Монтажник говорит превышение тока почти в два раза - значит кондиционер работает под нагрузкой, значит есть замятие трасы. Надо менять трассу.
Я же нашел формулу где при симметричной нагрузке, ток одной фазы умножался на 1.73 (корень из трех), и получилось 11.5 А. Но я не особо в этом разбираюсь, но монтажник видимо тоже.
Нашел вот здесь )
https://lemzspb.ru/formula-toka-v-tr...cheskoy-tsepi/
а для трехфазной сети: I = P/(1,73*U*cos φ),
Для трёхфазной цепи без нулевого провода, например трёхфазный компрессор, сумма фазных токов равна 0, первый закон Киргофа
Ну клещами померили на одной фазе - 6.4 А, а как померить общий ток?
В целом я решил по другому сейчас, напряжение между фазой и нулем, 220. Ток на одной фазе известен, я посчитал потреблямую мощность по одной фазе вышло 1.5 кВт. Ну и мне скзали что суммарная потреблямая мощность на трех фазах, будет равна сумме потребления по каждой фазе. Так как нагрузка симметричная, я предположил что на каждой фазе будет одинакова потреблямая мощность (примерно). Поэтому суммарно у меня вышло что кондиционер ест 4.5 кВт, что вписывается в его паспорт, гду указано до 4.8 кВт при охлаждении.