Приточка Breezart, гарантийный случай.



Межфазный пробой платы симисторного регулятора ТЭНов привел к срабатыванию автомата D100A в эл. щите, силовой провод - 48 мм2.



Автомат D100A подгорел - видны следы задымления внутри автомата.
Было решено заменить автомат на - C100А.

Местный энергетик предложил выполнить замену контактора под напряжением.
1 - Cколько срабатываний допускается для автомата D100A - ?
2 – Надо ли менять автомат D100A с задымлением внутри автомата
после первого срабатывания - ?
3 - Какие условия должны быть соблюдены при замене автомата в эл. щите под напряжением по команде энергетика - ?

PS
В пром оборудовании в эл. щите управления всегда есть свой главный выключатель и автоматы, предохранители, контролирующие состояние исполнительных механизмов и устройств.
В ПУ Breezart это правило игнорировано для удешевления продукции.

Радиатор модуля с симисторами больше отверстия в канале на 2 мм, вынуть из канала удалось с помощью ударов молотком внутри канала. Крепление радиатора на 3 винтах из 6. Даже для трех винтов отверстия не совпадают.

Отсутствует реле контроля фаз. Контроллер повешен вниз головой...
Нарочно не придумаешь - производство RUSSIA.




Аналогичная тема с заменой автомата.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=32126