Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 38 из 38

Тема: Mitsubishi Electric MXZ-2D42VA2 – ER4 иногда не холодит голова B

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Поэтому в данной теме размещена инструкция
    FBT, ты считаешь, что она грамотная? Я вот даже и не знаю - плакать или смеяться...
    1. "краны на вентилях сплит-блока"
    2. вакуумация
    3. вакуумизация
    4. атмосфера холодильного контура
    5. хладагентная магистраль.
    6. уличный сплит-блок
    Ещё интересует момент - он советует искать монтажный дефект, (после того, как шланги подёргал). Но даже не намекнул про избыточное давление. И как ты разрежением определять негерметичность будешь?

  2. #2
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Если не придираться к терминологии...
    ну да, конечно, "если бы да кабы"...
    Цитата из "советов инженера": "следует продолжать поддерживать ... разреженность ..., чтобы испарить и вывести влагу. Эта операция называется опрессовкой." FBT, согласен с "инженером"?
    Да о чём разговор, для менеджера сойдёт:
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Теперь менеджер, не скажет, что я виноват

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    - при тул <+5c вакуумирование не удаляет воду из контура.
    Обосновать сможешь?

  4. #4
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Заключение.
    Неисправна плата наружного блока, сбой прошивки процессора.
    Требуется замена платы управления наружного блока.
    Ох... Люблю же я подобные неисправности, особенно если они диагностированы другими до меня...
    А если серьезно, то, за всю свою практику, еще ни разу не встречал оборудования со слетевшей прошивкой. От слова СОВСЕМ. Исключение составляли несколько модулей (три по холодильникам, восемь по стиралкам, один по КД Митсубиси хеви), но там явно прошлись 100-ваттным паяльником. Потому, изначально, рассматриваю прошивку работоспособной, далее ищу проблему в другом месте. Начинаю с питания!!!
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Правильно ли выполнена диагностика - ?
    Если спрашиваешь, значит, сам не уверен в ее проведении...

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    Ох... Люблю же я подобные неисправности, особенно если они диагностированы другими до меня...А если серьезно, то, за всю свою практику, еще ни разу не встречал оборудования со слетевшей прошивкой. От слова СОВСЕМ. Исключение составляли несколько модулей (три по холодильникам, восемь по стиралкам, один по КД Митсубиси хеви), но там явно прошлись 100-ваттным паяльником. Потому, изначально, рассматриваю прошивку работоспособной, далее ищу проблему в другом месте. Начинаю с питания!!!
    Если спрашиваешь, значит, сам не уверен в ее проведении...
    Я эти неисправности не люблю, но деваться некуда.
    В инверторном мульте FGL я успешно заменил плату управления НБ, аналогичный дефект был устранен. Сомнения в правильности диагностики терзали до самого последнего момента.

    Как узнать, что во время вакуумирования конденсатор не вакуумировался,
    по причине закрытых EEV - ?

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,497

    По умолчанию

    Если не считать "слетающей" конфигурации сплитов Samsung-ов, то прошивка, действительно не "слетает".

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,497

    По умолчанию

    А ты попробуй перевести что-нибудь техническое сначала на аглицкий, потом на иппонский, чтоб над тобой иппонцы не ржали.
    Читать надо английские мануалу. Считается, что более точные.

    А эту "инструкцию" вааще непонятно, откуда FBT припер.
    Нет в русском языке слов "вакуумация" и "вакуумизация".

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А ты попробуй перевести что-нибудь техническое сначала на аглицкий, потом на иппонский, чтоб над тобой иппонцы не ржали.
    Читать надо английские мануалу. Считается, что более точные.

    А эту "инструкцию" вааще непонятно, откуда FBT припер.
    Нет в русском языке слов "вакуумация" и "вакуумизация".
    Привожу ссылку, по просьбе участников темы, дабы развеять сомнения в первоисточнике.
    Статья, конечно, переводная. Если не придираться к терминологии, в изложении переводчика широкого профиля, то смысл есть.
    https://clck.ru/RhHuf

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    29.10.2011
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Кому-то может понадобиться:
    ... на MXZ 32, это ещё на 22 ом, отработал 15 лет, начал подклинивать один из 4х LEV-ов, заменить пришлось на новую пару катушка-клапан от новых серий уже на 410, только расширительный клапан не поменяешь - диаметр другой, у катушки другие сопротивления (большие), но ничего, прошлое лето отработало.
    Мораль : не выбрасывайте старые запчасти

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vktr Посмотреть сообщение
    Кому-то может понадобиться:
    ... на MXZ 32, это ещё на 22 ом, отработал 15 лет, начал подклинивать один из 4х LEV-ов, заменить пришлось на новую пару катушка-клапан ...
    Кто вскрывал EEV FUJIKOKI, тот видел, какая пластиковая, секторная резьба в клапане.
    Эта резьба легко деформируется от 25...35 Бар, при опрессовке,
    на закрытом полностью ЕЕV.

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,497

    По умолчанию

    Да пожалуйста!
    Это ж каким дятлом надо быть, чтоб при явных признаках влаги в контуре вакуумирования только трассу?
    И, постарайся запомнить одну аксиому: нельзя верить заказчику, ещё кому-то, в ком не уверен на 146%, о том, что до тебя все проверили и было все путем.

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Да пожалуйста!
    Это ж каким дятлом надо быть, чтоб при явных признаках влаги в контуре вакуумирования только трассу?
    И, постарайся запомнить одну аксиому: нельзя верить заказчику, ещё кому-то, в ком не уверен на 146%, о том, что до тебя все проверили и было все путем.
    Прошло 2 года.
    Кондиционер работает нормально.

    Полегчало после вакуумирования Всего контура с открытыми EEV и заправки.

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Прошло 2 года.
    Кондиционер работает нормально.

    Полегчало после вакуумирования Всего контура с открытыми EEV и заправки.
    Третий год пошел без дефекта.
    Вот что делает вода животворящая в контуре!

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,497

    По умолчанию

    Ахренеть!
    А, почему, жее, тогда, в инструкциях на мультизоны нет НИ ОДНОГО указания, что не надоть прессовать на 41,5_42 bar?
    И указаний, что надоть открывать ЭРВ перед опрессовкой?
    Тогда, ж, по-твоему, все ЭРВ домжны выйти из строя.

    И, ни че, что срок службы бытового сплита много меньше 15-ти лет?
    Этот ЭРВ просто "устал".

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ахренеть!
    А, почему, жее, тогда, в инструкциях на мультизоны нет НИ ОДНОГО указания, что не надоть прессовать на 41,5_42 bar?
    И указаний, что надоть открывать ЭРВ перед опрессовкой?
    ....
    В инструкции много чего не написано.
    Например, не указано, что при вакуумировании надо обязательно накручивать колпачок,
    т.к. ниппель не держит вакуум.

    В две трубы надо прессовать, по умолчанию 10Бар<Р<40Бар.
    В одну трубу - до 10 Бар.
    Это все знают, кто не знает, набивает шишки, теряет время и деньги.

    Землю надо обязательно подключать к кондиционеру.
    Монтажники это требование игнорируют, а потом линия связи выгорает или прошивка слетает.
    Это монтажников не интересует, главное, чтобы уровень соблюдался и дренаж не тек.

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,497

    По умолчанию

    А где в инструкции написано, что перед вакуумированием колпачки надо откручивать?
    По умолчанию все должно быть так, как идет с завода. Т.е. все колпачки на месте.

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А где в инструкции написано, что перед вакуумированием колпачки надо откручивать?
    По умолчанию все должно быть так, как идет с завода. Т.е. все колпачки на месте.
    Да, да и колпачки все правильные и прокладки в них и золотники с нижней пружинкой...
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=33912
    Вот из этих мелочей и складывается срок службы оборудования.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 00:21
  2. CHOFU AEM1425PVU двойной мультисплит, одна голова без другой не холодит
    от Alexcold в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.09.2014, 21:03
  3. Mitsubishi Electric сошел с ума.
    от павелzpn в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 15:26
  4. MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-4A71VA Не холодит?????
    от Юрок в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 09:41
  5. Mitsubishi Electric 20
    от diad-1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 21:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •