Ну, давай, расскажи по этой схеме, что и когда включается, при каких давлениях и температурах. Что и как регулируется (параметры). Защита.
Ну, давай, расскажи по этой схеме, что и когда включается, при каких давлениях и температурах. Что и как регулируется (параметры). Защита.
Да, там бак открытого типа, а в нем пластинчатый испаритель
10-15 циклов работы ведь осуществляет, расход есть, параметры норм, а потом ЕРВ закрывается и с трудом открыть выходит , не с первого раза. Были мысли что может вода есть в небольшом кол-ве во фреоне и она обмораживает ЕРВ и его закусывает, но не понятно как это проверить ( смотрового окна не оказалось, так как это опция, и ее не заказали, там как правило индикатор наличия воды). только менять фреон
ну тут все понятно что да как включается. насос верхний чиллера работает всегда, вода нагревается до 18,5 гр и включается вентилятор конденсатора, затем к омпрессор и охлаждается до 17,5 гр. вода, а затем отк. компрессор и вентилятор охлаждения до момента пока не нагреется до 18,5 гр вода и цикл повторяется. из защит понятно что при 7 барах защита по низкому давлению на всасе.