Агрегат на базе Copeland ZF33K4E работал на бонету KOXKA G7WS-4.001 фреонR-22,в феврале сгорел компрессор и дружественной организацией магазина занимающейся монтажом скрол поменяли на DORIN K-750CC-02 HCFC,добавили прилавок CRYSPI ВПН-2-0.32-2.03 и перевили на R-404.С февраля всё работало до установления температуры на улице +30.бонета перестала набирать холод,давление на высокой стороне 16бар,регулирует РД на всасе 1 бар. температура на испарителе -34 градуса а в самом прилавке ниже -10 не опускается на пустой объём.монтажники стравили фреон заправили поновой изменений никаких. Сказали что-то с вентиляторами питание проверил 219в в цепи.ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?