Цитата Сообщение от ACA Посмотреть сообщение
Интересны мануалы для данного аппарата. Нет даже данных по количеству фреона.Порылся ...,нашёл только на тарабарском языке. Два таких ящика стоят,оба не работают, один запускается.давление в норме, но такое ощущение что фреон по трассе не идёт,у труб на всасывании и на нагнетании одинаковая температура 16 градусов,при работе...,с внутреннего блока дует теплый. По четырёх.х.клапану стучал,и пультом переключал с холода на тепло и обратно...,результата нет.
Второй был дрявый,залатал,заправил 1,3 кг, вроде задул...,но поработает минут 10 и вырубается, постоит минут 10, запускается ..,и снова всё повторяется...,ошибок не кажет.
[QUOTE=Alex Frost;628526]Как же был прав SSA когда писал что народ обленился.
Цитата Сообщение от ACA Посмотреть сообщение
Очень смешно[/quote Это не смешно,а грустно.Надеюсь не забанят.Задаем вопрос в Яндексе на сервис-мануал на твою модель.Выходит сайт manualslib выходит модель RAS-24UKHP-E3.Заходим в сервис-мануал,листаем и на четвертой странице в первом стольбце модели RAS24UKHP-E3/RAS24UAH-E3.И вот оно счастье.Как думаешь до клина компрессора сколько времени пройдет?
Месяц!...и 2 дня. Не страшно...,и даже интересно, сколько же он протянет..,ты сколько дашь? на сегодня, пятый день как "холодит"даже продавцы от него.немного в восторге!,..как никак поработал он уже,в своей жизни...,пашет в магазине аж 2005 года. Братик вот загнулся,..ещё год назад ,с тех пор и стоит как памятник. Везут новые,на замену..,так что, да здравствует "эксперимент"!