Dim12, вызовите специалиста, пусть устранит утечку и заправит по норме.
Dim12, вызовите специалиста, пусть устранит утечку и заправит по норме.
Возможно, что при чистке датчик температуры входящего воздуха не вставили на место - в пластиковую вилку.
И лёг датчик на пластины или трубку радиатора внутреннего блока.
В итоге измеряет датчик не температуру воздуха в помещении, а температуру радиатора.
Температура радиатора гораздо ниже температуры воздуха - вот и не охлаждает...
У меня такие же сплиты.
Десяток таких и три GKD.
Когда я сам чистил в первый раз, то датчик температуры входящего воздуха не вставил на место и он оказался внутри радиатора.
Включаю, а он ниже 24-х не охлаждает.
Выключает компрессор...
Снял крышку.
Вставил датчик на место.
Работает.
Написал два ответа 7 часов назад. Не вижу их тут. Кто виноват? Что делать?
Так как при чистке могли собрать как угодно, то сделать нужно следующее:
1.Снять крышку внутреннего блока и посмотреть местоположение датчика SENSOR(INTAKE TEMP.). (не имею права прикрепить вложение с электросхемой блока)
2.Убедиться, что его местоположение соответствует штатному. (не имею права прикрепить вложение с фото местоположения)