Пожалуйста
2.jpg
Выход из-за оттайки, судя по графику, корректный. Около 14 градусов. Возможно нет задержки после выключения оттайки перед включением компрессора и вентилятора, но как это проверить? Или ещё идея,из разряда бреда, это при включении оттайки не выключается вентилятор, но как всё это проверить. При отключении холодильника по температуре, вентилятор выключается. Если все показания будут в норме, думаю следующий этап - замена платы. Кстати, есть ещё один такой же клиент, с такой же проблемой.
судя по графику всё окей , время набора и время падения похожи . значит вентилятор при оттайке не работает однозначно . хотелось бы узнать за какое время происходит нагрев и после достижения температуры через сколько включается компрессор, растяни график оттайки по минутам или сделай точный замер. . смущает вот что , почему так часто оттайка каждых пять с половиной часов? я делал морозилку шкаф в пиццерии менял управление на ельвель ,после этого ездил несколько раз пока не выставил оттайку каждые 4 часа так как они очень часто открывали и закрывали двери а тут домашний и ему хватает 1-2 раза в сутки . както это меня смущает.
И еще одна мысль появилась . перенеси датчик оттайки с фусом на верх и прикрути к всасу на желтый кембрик еще обмотай фольгой чтобы температуру мерил только от самого испарителя.
Последний раз редактировалось Sasha76; 04.05.2020 в 21:17.
У меня такая проблема была. Вентилятор работал во время оттайки. Бывало даже корм для рыб иногда подтаивал. Решил проблему просто. Установил Эливел 974.
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt
И действительно, ref, зачем это нужно, когда есть изолента! Я же сам видел эти простые решения:
заслонка.jpg
А вместо дисплея - магнит с контактами мастера, чтобы всегда помнили волшебника!
как для 25 летнего то можно поженить так как у него механическая заслонка но как для этого то никак , слишком много электроники . исключение только одно если плата работает но оттайку только не делает то можно ельвель поставить установить оттайку раз в сутки но при этом моменте полностью обесточивать холодильник или частично отключать плату инвертора и вентилятор . но тут не этот случай .
А причём здесь 25-летки? Речь о только ушедших с гарантии.
Оттайка каждые 9-12 часов, померил несколько промежутков. Переносить датчик, пока не увижу проблемы, не хочу. В данный момент за пациентом только наблюдаю, хочу найти параметр, который бы отличался от нормы. Опыты ставить буду позже. И не вижу предпосылок по переноса датчика оттайки.
3.jpg
Иван О., сделай, что мы просили, замеры колебаний температуры воздуха в ХК и МК!
как то долго греется и не вижу резкого падения температуры при включении вентилятора . не так давно делал два холодильника Candy полный но фрост и делал запись коллеге так там процесс намного быстрее с учетом того что тэн слабее чем в самсунге . видео не полное.
Социальные закладки