Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
FDC1008HES3 в эксплуатации более 10 лет, работа на серверную.
НБ - 5 этаж, ВБ - 1 этаж.
Норма в контуре R22=7кг.
При утечке R22= 3 кг ( осталось в контуре 4кг!!!) вышел из строя компрессор - поршневик.
Датчик LP отсутствует, термодатчики инерционные, не спасли компрессор, оставшийся без масла.

https://clck.ru/MPC9j

Это типовой дефект.

игнат:"Крякнул по причине утечки газа более 60% и невозврата масла.
и отсутствия защиты по гизкому..
Ну и блок наружки 20 метров выше , а до внутрянки дальней 70 метров.."
http://holodforum.ru/showthread.php?t=26019

Уважаемый elden, какие действия в этом случае надо предпринять - ?
Допускается ли установка на сервисный порт доп. датчика LP c разрывом цепи датчика HP - ?
nik8000
Ув. Мастера не удается найти компрессор mitsubisi CB-125
кондиционер FDC1008HES
может есть аналог подоступней кто сталкивался посоветуйте.

Привезли монтажники дохлый оказалось из свеже меняных говорят трасса касалась металла на здании, прожгло трубу газ вылетел.

Думаю масляная пена в цилиндрах, мотор крутит движения ноль. Буду резать.

SSA
На эту древность дешового не найдете.

http://holodforum.ru/showthread.php?t=34685

К вопросу о теме "не стоящей выеденного яйца" цене датчика LP и стоимости компрессора...