Показано с 1 по 20 из 64

Тема: Щит управления приточной установки NAD модуль ELKO LUM - трещит.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Автомат штатный, контактор - не штатный. Такой номинал контактора обусловлен тем, что это компактный контактор для стандартных щитов под модульную электроаппаратуру. Данный контактор, в первую очередь, предназначен для активной нагрузки.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,989

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Автомат штатный, контактор - не штатный. Такой номинал контактора обусловлен тем, что это компактный контактор для стандартных щитов под модульную электроаппаратуру.
    Данный контактор, в первую очередь, предназначен для активной нагрузки.
    Спасибо за ответ.
    Установка аналога контактора, дело рискованное и не благодарное.
    То по месту не становится, то по проводам...
    Сколько часов - циклов он отработал нормально?
    Хорошо, что компрессор живой остался.

  3. #3
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.
    Установка аналога контактора, дело рискованное и не благодарное.
    То по месту не становится, то по проводам...
    Сколько часов - циклов он отработал нормально?
    Хорошо, что компрессор живой остался.
    Hager отработал 4 года, ИЭК отработал полгода, потом "какая-то китаезина" отработала год, сейчас опять Hager стоит.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,989

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Hager отработал 4 года, ИЭК отработал полгода, потом "какая-то китаезина" отработала год, сейчас опять Hager стоит.
    Наверное, циклит компрессор более 10 раз в час?
    Твердотелку установить вместо контактора.

  5. #5
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Наверное, циклит компрессор более 10 раз в час?
    Твердотелку установить вместо контактора.
    Зимой- циклит.
    ПЧ - "Дорахаааааа!!!" (цитата заказчика)

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,989

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Зимой- циклит.
    ПЧ - "Дорахаааааа!!!" (цитата заказчика)
    Увеличить дифференциал уставки, переместить термодатчик.
    Какой компрессор MLZ048T4LC9 живучий, при циклении масло не возвращается.

  7. #7
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Увеличить дифференциал уставки, переместить термодатчик.
    Какой компрессор MLZ048T4LC9 живучий, при циклении масло не возвращается.
    Там централь - 6 единиц оборудования.
    С маслом все отлично.

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.02.2021, 14:38
  2. Куплю модуль управления DAЕWOO ERF-370A (модуль ERF-310,340,370)
    от Андрюха77 в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 12:03
  3. Нужен модуль управления AEG
    от evgeni в разделе Корзина
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 19:52
  4. Ищу Модуль управления к ЗиЛ
    от Kolabus в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 21:32

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •