Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Daikin daikin faq100bvv1b не перезапускается после снятия напряжения

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valery.M Посмотреть сообщение
    Добрый день! Может кто подскажет Daikin faq100bvv1b/rr100bw1b не перезапускается автоматически в работу после снятия и подачи напряжения. Может кто сталкивался? В инструкции написано что перезапуск должен быть автоматически.
    ну так там может и написано как включить или выключить автоматический перезапуск?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    ну так там может и написано как включить или выключить автоматический перезапуск?
    Если бы там было про это написано, тогда бы я тут не спрашивал

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valery.M Посмотреть сообщение
    Если бы там было про это написано, тогда бы я тут не спрашивал
    2.4 Overview of the Field Settings of the Indoor Units

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,499

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    2.4 Overview of the Field Settings of the Indoor Units
    Ты думаешь, за такую подсказку спасибо скажут? Нидаждессси.

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ты думаешь, за такую подсказку спасибо скажут? Нидаждессси.
    ... уповаем только на Пороки человеческие... ЗЫ. стр. 211. 12(22)- 5. http://r410a.ru/upload/daikin/1321.zip.

  6. #6

    По умолчанию

    Благодарю за помощь! В настройках походу все заводское стоит. Все перезапускается, просто один айтишник другому мозг выносит))

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.08.2020, 13:37
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.02.2019, 01:16
  3. DAIKIN FAQ100BVV1B ошибка U4
    от Дмитрий262 в разделе Daikin
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 08:02
  4. Коммутация 2-х кондиционеров DAIKIN FTXB25C2V1B+ DAIKIN FTXN35KEV1B
    от Goorya в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 12:30
  5. PU-P100YHA не перезапускается после подачи напряжения
    от ahdpuxe в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.02.2015, 14:01

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения