Добрый день, постараюсь описать проблему подробно. В общем есть СТ витрина, не старая, ГВ 2018, R404, котел Danfoss, есть маленький ресивер, со слов клиента раньше мол работала, а сейчас нет, со слов обслуживающей компании, как ее поставили сюда так она ниже +8 не набирала. Меняли ТРВ, дюзу, меняли компрессор, меняли фильтр, толку 0. Начал диагностику, обмерзает 1 калач на испарителе, измеряю перегрев, выше 25, делаю вывод газа в испаритель поступает мало. Давление конденсации в районе 12-13, на всасывающей стороне давление кипения около 3 бар. Вроде с давлением все нормально, а газа в испаритель поступает мало. Норму заправки негде найти не смог, шильда нет. Отвакуумировал, начинаешь дозаправлять, давление конденсации уходит до 15-17, а на всасе 4.5 и выше. Дальше на входе в фильтр установлен шредер, на котором и мерил давление, жму на клапан а вместа жидкаря газовая фаза одна вылетает, редко плюнет жидкостью. Ну думаю затык где то, демонтировал всю трассу от компрессора до конденсатора, снял трубки выкипателя, все проверил, все без затыков. Трубка на входе в конденсатор кипяток, а на 3-4 калаче уже никакая, переохлаждение высокое. Остается только конденсатор, ума не приложу как в новом кондере может быть затык, такое вообще бывает? Подскажите советом спецы.