Что ты собрался менять? Делай и ничего не бойся:
Сбросить газ, перевальцевать соединения, отвакуумировать вашим вакуумником (его более чем достаточно) и заправить по весам. Вакуумировать прийдется всю систему, пол часа более чем достаточно. Не забудь продуть шланги перед заправкой (не знаю что там у тебя за коллектор).
Это если с дыркой? Я часа три пол-чиллера 450кВт вакуумировал насосом на 71л/мин до 95Па - ЧЯДНТ?
20190505_103146.jpg20190512_121857.jpg
Только не меньше 400л/мин!!!
не надо путать мягкое с тёплым ,
1 прогрев насоса и выход его на рабочие параметры минимум пол часа
2 нужно не откачать воздух а понизить температуру кипения воды и других нежелательных примесей и выкачать
3 при понижении давления производительность падает а если там и каппиляр то время увеличивается в разы.
Эх жалко ты далеко.я бы станцию эвакуации тебе дал..она килограмм 50 весит.для Сплита 9ки самое то.ради .... грамм .
дааа вещица нужная , но падла дорогая
Если уверены, (как минимум ) то достаточно.
А по-правильному - смотреть все.
Социальные закладки