Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 57

Тема: Компрессор бы подобрать

  1. #1

    По умолчанию Компрессор бы подобрать

    старый агрегат, что-то клиент говорил про 92г, видно, что на скорую руку состряпанна холодильная камера, стены бетонные, дверь как у меня на даче в туалете, сам агрегат весь ржавый т.к. обратка не утепленна и работал он с тех пор без остановки (клиент говорит) и что-то умер внезапно, размораживали в ручную раз в месяц (типа как положенно говорит). хотит продолжить жизнь этому убожеству.

  2. #2
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,597

    По умолчанию

    Это болгарский высокотемпературный на 22 фреоне в пределах 600-800вт.

  3. #3

    По умолчанию

    стоят на кубовых среднетемпературных, по производительности как наши ярославские вс630, вот только заправлялись r12, недавно делал такой шкаф.

  4. #4

    По умолчанию

    хотя, извините, невнимательно смотрел фото, там указана электрическая мощность 1100вт, ток 9а, по производительности, ну примерно слегка больше.

  5. #5

    По умолчанию

    Так какой подобрать? Что-нибудь из данфосов, аспер, электролюксов. На 22 газе.

  6. #6

    По умолчанию

    агрегат на 380 идёт, я как сталкиваюсь с эти, так сразу пот выступает, как-то раз всхлопотал, больше не хочется. на компрессор отдельно идёт 220 и на винтеляторы одельно, правильно? (электротехнику прогуливал)

  7. #7
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рефрежератор МАСТЕР Посмотреть сообщение
    Что-нибудь из данфосов, аспер, электролюксов. На 22 газе
    Это тебе решать.

  8. #8
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,597

    По умолчанию

    [quote='рефрежератор мастер;25557']агрегат на 380 идёт, я как сталкиваюсь с эти, так сразу пот выступает, как-то раз всхлопотал, больше не хочется. на компрессор отдельно идёт 220 и на винтеляторы одельно, правильно? (электротехнику прогуливал)
    на компрессор идет 380 и вентелятор 380.это намного лучьше чем 220.потому он столько и отпахал.поставишь на 220 иработать без выкл. на долго не хватит

  9. #9

    По умолчанию

    фото бы всего агрегата, да и испарителя до кучи. агрегат напоминает аст на шх-1,12 ставили, но не точно посмотреть бы все прибампасы.

  10. #10
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от рефрежератор мастер Посмотреть сообщение
    так какой подобрать? что-нибудь из данфосов, аспер, электролюксов. на 22 газе.
    у меня наученный самопалами хозяин сделал снимок испарителя, поехал в фирму мастер-холод и там ему с ходу подобрали под нужный газ все: трв, фильтра на обе трубы и агрегат в сборе.
    как бабка на камеру пошептала, фак-1,5 доводил хозяина до инсульта.

  11. #11
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    агрегат напоминает аст на шх-1,12 ставили,
    похож, но не он (у меня в подвале штук пять с шх 1.12 засолено).

  12. #12

    По умолчанию

    Сейчас поеду всё сфотаю, только не падайте.

  13. #13

    По умолчанию

    С кпк так трудно фоты грузить. С днём победы всех!

  14. #14
    Местный Аватар для RUS
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    100

    По умолчанию

    аспера 6220е подоидет.

  15. #15
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rus Посмотреть сообщение
    аспера 6220е подоидет.
    да ну 17-ти кубовый плюсовик на камеру?
    я такую позавчера менял, она на двухдверный шх идет.
    на две факовские и-38 с обдувом маловато будет

  16. #16
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    на две факовские и-38 с обдувом маловато будет
    Учитывая обдув то получится полная факовская нагрузка-1750вт.Вот такой компрессор нужен чтобы потянуть эту систему.

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    думаю 9232 потянет.

  18. #18
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    думаю 9232 потянет.
    во, ет другой каленкор )

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рефрежератор МАСТЕР Посмотреть сообщение
    агрегат на 380 идёт, я как сталкиваюсь с эти, так сразу пот выступает, как-то раз всхлопотал, больше не хочется. на компрессор отдельно идёт 220 и на винтеляторы одельно, правильно? (электротехнику прогуливал)
    Агрегат полностью на 220В, ничего страшного в нем нет, отмоете, поменяете компрессор, фильтр, не забудьте на всасывание фильтр воткнуть и вперед. Изоляции на камере практически нет, насколько видно из фото, поэтому проверьте № дюзы в ТРВ на соответствие по производительности компрессора, иначе он задохнется, конденсатор мощный, вытянет до 2 кВт по производительности, но тепла даст много, поэтому обрати внимание на вентиляцию с машинного отделения. Теперь по компрессору: muravei77 вам ответил, Aspera J9232E, HBP, 220V, V=26.2см3, CSR, 1522W при -15/+45, 2514W при -5/+45, в розницу 302,9 евро

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от рефрежератор мастер Посмотреть сообщение
    агрегат на 380 идёт, я как сталкиваюсь с эти, так сразу пот выступает, как-то раз всхлопотал, больше не хочется. на компрессор отдельно идёт 220 и на винтеляторы одельно, правильно? (электротехнику прогуливал)
    почему не кто не даёт рекомендации по подключению родного конденсаторного вентилятора на 220 в на одну фазу, или обычно все тянут на вентилятор 380 в. три фазы?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. подобрать компрессор
    от o033my в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 06:57
  2. ШХС-1,2 ПОДОБРАТЬ КОМПРЕССОР
    от larsen-78 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 21:02
  3. Как подобрать компрессор???
    от aleksnik32 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.02.2013, 17:37
  4. Помогите подобрать компрессор
    от igor88 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 22:24
  5. Помогите подобрать компрессор.
    от advizer в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 22:38

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы