Очередное посещения электронщика и замена конденсаторов С4, С20 со снизившейся ёмкостью результата не принесло. Заключение электронщика - глюк чипа, остальные элементы исправны.
В холодильник был внедрён контроллер Elitech ETC-974 (аналог Eliwell ID974) с двумя датчиками в комплекте. Т.к. были для меня непонятки, пользовался помощью специалиста.
Вложение 54589
Контроллер был врезан в верхнюю панель холодильного отделения (там где кнопки и регуляторы). Свет дверцы холодильного отделения сделан на концевой кнопке от морозильного. Кнопка врезана в эту же панель (можно было бы использовать геркон на верхней плате управления, но он работает на замыкание). Для проводки цепей от контроллера до компрессора и пр. использован шлейф, идущий от платы управления в холодильном отделении до основного блока управления. Также был использован шлейф, идущий в морозильное отделение. Для запитки вентиляторов куплен блок питания (500р) 24В, 1А (меньшего номинала не было, хотя там достаточно и 0,3-0,5А), им обычно запитывают светодиодные ленты. Датчики контроллера проложены в блоке испарителя аналогично родным.
Температура в холодильном отделении регулируется механическим терморегулятором, который в зависимости от температуры датчика открывает или закрывает заслонку. Датчик газо- или жидкостнонаполненный.
Холодильник с новым контроллером отработал неделю. Температура в морозильном отделении выставлена на -18. Пока пытаюсь подобрать настройки задержки компрессора, ибо со стандартными цикл получается около 10 мин. 5 мин работа - 5 мин пауза. Морозильное отделение имеет хорошие уплотнители, никаких утечек холода быть не должно.
Увеличил diF до 4 градусов, но это на время сильно не повлияло.
Непонятно, как работает задержка после выключения компрессора dOF и задержка между последовательными включениями компрессора dbi. Такое впечатление, что контроллер эти уставки игнорирует. Индикатор работы компрессора не мигает, задержки нет. Зато работает задержка после включения компрессора - dOn - поставил 250 сек (максимум). В итоге цикл стал 15-20 мин, что тем не менее меньше, чем было при родном блоке.
Включена задержка при перерыве питания OdO - 10 мин. Остальные настройки - по умолчанию.