Показано с 1 по 8 из 8

Тема: не входит в оттайку (разморозку)

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    02.12.2016
    Сообщений
    3

    По умолчанию не входит в оттайку (разморозку)

    кондиционер Haier AS222AJAAA не входит в оттайку (разморозку) из за чего на наружном блоке образовалась огромная глыба льда которая уже 3тьи сутки не таит. В чем проблема? темпиратура на улице +5днём и 0-3 ночью.
    R 22 на тепло давление около 30bar, на холод около 3 bar.
    Подскажите что проверять и что может быть, датчика оттайки вроде нет (не нашёл)

  2. #2
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Tr in the following selection conditions means room temperature, Ts means setting temperature, Tp means temperature of indoor coil pipe.

    Defrost control
    1.Defrosting beginning condition:
    a. After the state of Tp-Tr<18℃ the accumulated running time of the compressor exceeds 45 minutes, the continuous running time of the compressor exceeds 20 minutes; indoor unit’s Tp <43℃;
    b. The accumulated running time of the compressor exceeds 3 hours, the continuous running time of the compressor exceeds 20 minutes, indoor unit’s Tp <43℃;
    c. The continuous running time of the compressor exceeds 20 minutes, the temperature of indoor coil pipe decreases 1℃ every 6 minutes, which lasts for more than 3 times, indoor unit’s Tp <43℃;
    d. When the indoor unit is in the state of overload protection and the outdoor unit ceases, when the rerunning time of outdoor unit exceeds10 minutes, the accumulated running time of the compressor exceeds 45 minutes, the
    continuous running time of the compressor is over 20 minutes, and Tp <43℃.
    Defrosting will begin if one of the above conditions is met.
    2. Defrosting finishing condition:
    a. If the defrosting time exceeds 9 minutes, the original heating state will be resumed;
    b. If the current of outdoor unit’s compressor exceeds 14 A (different models have different currents)

  3. #3
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    клапан работает ?

  4. #4
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RVT Посмотреть сообщение
    R 22 на тепло давление около 30bar, на холод около 3 bar.
    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    клапан работает ?
    Судя по давлениям, да

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    02.12.2016
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    клапан работает ?
    да, исправно работает.

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    возможно датчик испарителя.

  7. #7
    Новичок
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    По выдержке из мануала ( для модели без платы в наружке и без датчика оттайки) получается , что оттайка включается , когда температура на теплообменнике внутреннего блока ниже 43С + необходимое время работы компрессора.Отсюда либо действительно температура не опускается ниже 43С (можно померить, и давление 30бар для R22 мне кажется великоватым) и тогда лечим холодильный контур, либо датчик неисправен.

    РS: ручной пуск оттайки:режим -- нагрев, температурная уставка +30С , скорость вентилятора -- высокая. Далее нажать кнопку sleep 6 раз в течении 5сек., раздастся трижды звуковой сигнал и кондиционер перейдет в режим оттаивания.(точно не знаю прокатит ли для вашей модели)

  8. #8

    По умолчанию

    Слишком большое давление для 22. Причин несколько 1 перезаправлен 2 загиб труб 3 неправильный монтаж, воздух в системе 4 датчики 5 плата... итп

Похожие темы

  1. Стинол 106 Q 002 не входит в режим оттайки.
    от DFSA в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 06:05
  2. Морозилка Indesit NUS16.1AANFH не включает автоматическую разморозку
    от nemaster в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 23:12
  3. Daewoo Side-by-Side не входит в оттайку
    от Максуд6666 в разделе Daewoo
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 20:54
  4. Daewoo FRS-U20DAV не входит в оттайку
    от Santyago в разделе Daewoo
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 14:31
  5. Не входит в режим оттайки.
    от аслан19816 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 18:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •