Показано с 1 по 19 из 19

Тема: Температура на испарителе не соответствует давлению!

  1. #1
    Пользователь Аватар для dj_mozart
    Регистрация
    14.01.2012
    Сообщений
    36

    По умолчанию Температура на испарителе не соответствует давлению!

    Всем привет, просьба помочь молодому специалисту: нт камера, р404, без трв, только капилярка, компрессорно-конденсаторный агрегат переместили подальше, метров на 10, там где не душно! После заправки нд 1атм, вд 17атм. Датчик, воткнутый в испаритель показывает -5°С и хоть тресни ниже никак! В чём может быть проблема? Грешу на неконденсируемую пробку!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dj_mozart Посмотреть сообщение
    Грешу на неконденсируемую пробку!
    Почему? Не вакуумировал что ли?

  3. #3
    Пользователь Аватар для dj_mozart
    Регистрация
    14.01.2012
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Отвакуумировал по обеим, но соленойд не открывал, т.к. над ресивером ротолок. Хотя слышно дросселирование. Значит что-то другое. Была утечка, устранил, перезаправил.

  4. #4
    Пользователь Аватар для dj_mozart
    Регистрация
    14.01.2012
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Опа! Тут фильтр-осушитель на нагнетании стоит, хоторый должен быть на всасе! Хз, кто удлинял, но в этом причина может быть?
    1468339803432-856487363.jpg

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dj_mozart Посмотреть сообщение
    Тут фильтр-осушитель на нагнетании стоит, хоторый должен быть на всасе!
    Наверное не на нагнетании, а на жидкостной линии и это правильно. На всасе он не нужен, только лишнее сопротивление.
    А запрвлял жидкостью или парАми? Это зеотропная смесь.

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    измеряешь то когла обдув идет? конечно она выше будет градусов на 10-15.
    ты венты выключи и подожди минут 20.

  7. #7

    По умолчанию

    индюк, хоть немножко думай, он же написал
    Цитата Сообщение от dj_mozart Посмотреть сообщение
    Датчик, воткнутый в испаритель показывает -5°С и хоть тресни ниже никак!
    и при включенных вентиляторах мало что изменится, разве что немного повысится.

  8. #8
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dj_mozart Посмотреть сообщение
    ... Датчик, воткнутый в испаритель показывает -5°С и хоть тресни ниже никак! В чём может быть проблема? Грешу на неконденсируемую пробку!
    Так датчик может быть воткнутый как в начале линии испарителя (где холоднее), так и в конце! Поэтому ориентироваться на него нужно с оглядкой.
    А что с температурой воздуха? Нет ли проблем с термометрией?

    Добавлю - промой конденсатор, от него много зависит летом...

  9. #9
    Пользователь Аватар для dj_mozart
    Регистрация
    14.01.2012
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Наверное не на нагнетании, а на жидкостной линии и это правильно. На всасе он не нужен, только лишнее сопротивление.
    А запрвлял жидкостью или парАми? Это зеотропная смесь.
    Не, заправлял жидкачём!
    "А" из названия говорит, что Азеотропная смесь, хотя профессор утверждал, что "псевдоАзеотропная", одна-две утечки и замена фреона!

  10. #10

    По умолчанию

    Измерь давление непосредствено на испарителе, может возвратная труба тонковата или залом. Вообще в твоём случае лучше поставить ТРВ вместо капиляра.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dj_mozart Посмотреть сообщение
    нт камера, !
    Что за камера, размеры?, где стоит? , изоляция?, загрузка суточная?, продукт?.
    Цитата Сообщение от dj_mozart Посмотреть сообщение
    , р404, без трв, только капилярка, компрессорно-конденсаторный агрегат
    Что за агрегат, комплектация?
    Цитата Сообщение от dj_mozart Посмотреть сообщение
    переместили подальше, метров на 10, там где не душно!
    Почему решили переместить? Трасса-трубы,
    Цитата Сообщение от dj_mozart Посмотреть сообщение
    После заправки
    Норма есть на агрегат?, сколько заправил?
    А теперь режимы работы. Температура воздуха входящего в конденсатор и выходящего, давление конденсации, температура жидкостной трубы на выходе из конденсатора, температура входящего воздуха в воздухоохладитель и выходящего, температура всасывающей трубы на выходе из воздухоохладителя, температура всаса перед компрессором, давление всаса после испарттеля и на сервисном штуцере компрессора.
    Ток потребляемый компрессором.

  12. #12
    Пользователь Аватар для dj_mozart
    Регистрация
    14.01.2012
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    при включенных вентиляторах мало что изменится, разве что немного повысится.
    Я изначально поставил отключение вентиляторов, если Т2>-5°С

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dj_mozart Посмотреть сообщение
    "А" из названия говорит, что Азеотропная смесь
    товарищ, и где ты таких познаний набрался?

  14. #14
    Пользователь Аватар для dj_mozart
    Регистрация
    14.01.2012
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    А что с температурой воздуха? Нет ли проблем с термометрией?
    Воздух охлаждается до -5°С и установка работает не переставая до оттайки, камера практически не загружена, ~10%!
    Понравилась идея с перегнутой трубкой, а вот трв поставить нет возможности!

  15. #15
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dj_mozart Посмотреть сообщение
    Тут фильтр-осушитель на нагнетании стоит, хоторый должен быть на всасе!
    Осушитель на жидкостной линии, а тут, судя по маркировке, антикислотник на всасывании, т.е компрессор меняный.

  16. #16
    Пользователь Аватар для dj_mozart
    Регистрация
    14.01.2012
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    Осушитель на жидкостной линии, а тут, судя по маркировке, антикислотник на всасывании, т.е компрессор меняный.
    Не знаю, меняный или нет компрессор, фильтр ставили при пененосе агрегата! Инфа 100%, дозвонился до чела, который удлинял, а было это 1-2 недели назад

  17. #17
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    Осушитель на жидкостной линии, а тут, судя по маркировке, антикислотник на всасывании, т.е компрессор меняный.
    У него он на жидкостной, получается...

    Цитата Сообщение от dj_mozart Посмотреть сообщение
    Тут фильтр-осушитель на нагнетании стоит, хоторый должен быть на всасе!

  18. #18
    Пользователь Аватар для dj_mozart
    Регистрация
    14.01.2012
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Поверил на слово! ТРВ, там, а не капилярка! И ещё: подключился и на низкую, и на высокую, открыл соленоид, а давление не уравновешивается!
    14685667379921697763904.jpg

  19. #19
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dj_mozart Посмотреть сообщение
    Поверил на слово! ТРВ, там, а не капилярка!
    Так может поплотнее займёшься и вообще тему закрыть попросишь?

Похожие темы

  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.08.2020, 16:10
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.04.2020, 21:48
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2019, 22:11
  4. правильная температура на испарителе
    от F-116 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 08:51
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 12:19

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •