Показано с 1 по 20 из 49

Тема: BEKO CN329220 утечка в запенке фото отчет

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2012
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    muravei77, с зади оклеил шумкой типа СТП она как мастика ,что бы не было звука кипения ,прижал в плотную
    пока не замечал что ржавеют ,был как то у клиента через пол года ,все ок

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FOX0 Посмотреть сообщение
    пока не замечал что ржавеют ,
    просто поверь-ржавеют.
    Цитата Сообщение от FOX0 Посмотреть сообщение
    с зади оклеил шумкой типа СТП она как мастика
    вот тут хрен знает насколько это оправдано..
    Цитата Сообщение от FOX0 Посмотреть сообщение
    что бы не было звука кипения
    так впрыск в МК-думаю тут не особо это актуально..

  3. #3

    По умолчанию

    Перемычка между мор и хол камере пущенная по наружке полное безобразие изнутри будет морозить ,промерзать флекс а снаружи греть кондесатором, в итоге в жару и при загрузке бхп обмерзание плачки будет не полное, хол не будет отключаться а перемычка превратиться в сосульку . Я понимаю еще такую компоновку при обшитой металлом спине и то только при двойном флексе и обрезав всю лишнюю длинну перемычки.Да и обратку тоже желательно в флекс одеть.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2012
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    буцефал, проверено ничего не обмерзает ,на поверхности комнатная температура, теплушка толстая

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FOX0 Посмотреть сообщение
    проверено ничего не обмерзает
    Проверено при +25, загрузке холодильника и месяца работы ? Ну ну. Как там в песне "Я тебе конечно верю я и сам все это видел.."
    Снимок1.PNG
    Эту перемычку после подобного ремонта запенивал и одевал в короб .Так шо
    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    обмерзание плачки будет не полное, хол не будет отключаться а перемычка превратиться в сосульку .
    Поверь я это не придумал.

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    буцефал, Слава, если флекс подобран "по уму" ничего не промёрзнет.. Вот задумайся-в магазинах трассы идут по потолкам и.. тебе на голову часто капает?
    Изображения Изображения

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    если флекс подобран "по уму" ничего не промёрзнет
    Привет Леха ,я не знаю как там по магазинам ,и в кондиционерах стандартного флекса хватает ,По бытовухе его явно мало ,если холодосы с клапаном худо бедно работают то шо впрыск напрямую в камеры, теряется только подмораживание морозилки ,то в последовательной компановке испарителей будут проблемы,насмотрелся уже... и не на одном экспонате.

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    ,и в кондиционерах стандартного флекса хватает
    что для тебя "стандартный"?
    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    По бытовухе его явно мало
    флекс выбирается по температуре трубы и влажности помещения, а не абы как))

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    если флекс подобран "по уму" ничего не промёрзнет..
    А в этом случае вспененный полиэтилен....

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    Эту перемычку после подобного ремонта запенивал и одевал в короб
    Тоже перемычку и обратку в короб одеваю от кабель канала 40*60 и пеной, вот это гадами не промерзает.

  11. #11
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    ,промерзать флекс
    Не будет. Проверяно.. Если всё герметично сделано. Идею подсказал человек, которого знаю, как бригадира еще со времён рембыттехники. У них это на потоке в стационаре с длительными проверками.

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2012
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    так впрыск в МК-думаю тут не особо это актуально..
    все равно если этого не делать ,люди жалуются на перетикания ,а так идеально тихо

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FOX0 Посмотреть сообщение
    все равно если этого не делать ,люди жалуются на перетикания ,а так идеально тихо
    а как оттайка плачки-нет куска льду где нибудь в углу?

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    Сообщение от FOX0
    пока не замечал что ржавеют ,
    просто поверь-ржавеют.
    Вместо шурупов лучше клипсы использовать , беру в авто магазинах светло серые.

Похожие темы