    По умолчанию Компрессор J2192GK (R404A) Asperа проблема пуска

    Подскажите пожалуйста может кто столкнулся,компрессор J2192GK (R404A) Asperа проблема пуска.(1)Неизвестна пусковая и рабочая емкость конденсаторов т.к их не заменили поменяли на б.\у ,и спарили несколько шт.(2)Установка при запуске мычит и не стартует.(3)При этом компрессор не замкнут

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от владимир ч Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста может кто столкнулся,компрессор J2192GK (R404A) Asperа проблема пуска.(1)Неизвестна пусковая и рабочая емкость конденсаторов т.к их не заменили поменяли на б.\у ,и спарили несколько шт.(2)Установка при запуске мычит и не стартует.(3)При этом компрессор не замкнут
    Ну номинал конденсаторов ты можешь найти здесь: http://www.yeniiletisim.com.tr/conte...teknik/919.pdf А вот еще нужно быть уверенным в реле напряжения (Starting device), так что ищи лучше стартовый комплект полностью, без этого все риски лягут на тебя.

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от владимир ч Посмотреть сообщение
    Неизвестна пусковая и рабочая емкость конденсаторов
    в гугле не забанили? глянь по NJ2192

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за ссылки ,попробывал не помогло.Остается пускатель,либо клин компрессора(8 лет работы без обслуживания системы)

  5. #5
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Ну если при пуске померил токи на обмотках, то и состояние пускателя можно оценить!

  6. #6

    По умолчанию

    Возьми, кинь провода напрямую. Мимо пускателя и узнаешь, надо его менять или нет. Можно просто разобрать и посмотреть контакты в каком состоянии. пару недель назад была такая беда. Пусковое реле подгорели контакты и автомат пришлось заменить, тоже плохо пропускал. Можно поставить пусковое с аналогичного компрессора, если с проводами разберёшься

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    пару недель назад была такая беда.
    именно на пусковой CSR?

Похожие темы

  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 11:32
  2. Спиральный компрессор Copeland кондиционера Transicold 90MA, R404A
    от yunga72 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.06.2015, 13:06
  3. Контроллер Danfoss EKD316 проблема пуска.
    от jan в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 18:03
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 15:36
  5. компрессор Embraco aspera NJ2212GK R404A