Всем доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, с такой проблемой. На работе в серверной установлены 2 системы Daikin FDXS25E7VMB одна работает превосходно, а другая постоянно, но не периодически (может проработать 5 минут, а может проработать не один месяц) отключается и начинает моргать индикатором. Помогает только физическое отключение питания рубильником. При этом как такового охлаждения наружного воздуха во время работы не происходит. Конденсат, как в рабочей системе не образуется. Звуковых сигналов не издает, только мерцание индикатором питания.
Опытным путем было определено, что если в отсек для конденсата налить немного воды, кондиционер будет прекрасно работать, до тех пор пока эту воды не откачает.
Установку проводила организация несколько лет назад (еще до моего прихода на данное место работы).
Вызывал несколько мастеров из фирм, занимающихся обслуживанием кондиционера, у всех одно и тоже: "чаще надо чистить заднюю сетку от пыли". Куда чаще если чищу каждую неделю, а толку никакого, на них даже пыль скапливаться не успевает.