Тема: Какая должна быть температура конденсации?

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Да, ещё одна деталь:
    На одном из кондиционеров сохранился один старый вентилятор. Так вот, если подать 220В сразу на два вентилятора(один родной и один новый), кипение падает до -18...-19. Если подать 220В на один вентилятор (родной) кипение будет ~-13.
    давай так-производительность дросселирующего устройства зависит от разности давления .Если мы создаем условия,а прохода должного не наблюдаем,то????То,что кондера два это еще не исключает возможной вероятности

  2. #22
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    AleksScrew, пока я одно сообщение сочинял, ты аж два настрочил =))) Ок, всё померяю, мб завтра. Если вливать как сегодня не будет.

  3. #23
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    давай так-производительность дросселирующего устройства зависит от разности давления .Если мы создаем условия,а прохода должного не наблюдаем,то????То,что кондера два это еще не исключает возможной вероятности
    Ну не знаю.. Капилляр когда забивается - он забит. А такого, чтобы слегка забился - не было в моей практике. Да опять же, температура кипения одинаковая! на обоих блоках. Ну не могут два капилляра одинаково слегка забиться, имхо.

    Дык он может и считался на 54.4*С конденсации, как в даташите на компрессор. А при таком давлении конденсации при температуре на улице и внутри помещения 20-23 кипение будет слегка в минусе. А при 25 в помещении как раз и окажется вполне нормальным. Особенно, если учитывать, что компрессор переразмерен.

    Есть у меня, к примеру, на обслуживании новые китайцы, которые то обмерзают - то оттаивают. И это у них такой нормальный режим работы.

  4. #24

    По умолчанию

    Пришла мысль о гребанной жадности производителя уменьшая площадь конденсатора "задирая" дельту.Я к чему-испарители из года в год уменьшаются и по весу и по размеру,почему этого не может быть и с конденсаторами?А то что ресурс компрессора страдает,так им и на руку,запланированное старение так сказать.Частенько говорю сам себе что чудес не бывает,а практика порой подкидывает сюрпризы....

  5. #25
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Конденсатор хороший. Большой толстый и качественный. Вообще кондиционеры старые, добротные. Один вес 123кг. для 44 кассеты чего стоит. Соседняя 60-ка куда легче и миниатюрней смотрится. И по вентиляторам. В соседней 60-ке карлсон внутрянки крутится, что аж сдувает. А в этих еле-еле. Его аж не слышно.

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    практика порой подкидывает сюрпризы
    есть такое. Например, тот факт, что всякие дантексы-супры при низкой температуре работают с влажным ходом, то есть жидкарь явно течёт внутрь наружнего блока и при отрицательной температуре кипения. Вот и попробуй заправь их по перегреву или "по давлению".

  6. #26

    По умолчанию

    а в фреоне своем уверен?Что нить другое им заправлял?

  7. #27
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Дык он может и считался на 54.4*С конденсации, как в даташите на компрессор.
    Проверить легко данные умозаключения, сделай такое давление конденсации и замерь ток компрессора - все сразу станет на свои места.
    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    испарители из года в год уменьшаются и по весу и по размеру
    Первое почему это происходит, хладагент 410.
    Второе - экономия материалов и
    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    запланированное старение
    Многие современные китаянские кондиционеры сделаны и работают на грани фола.
    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    а в фреоне своем уверен?
    Если оба кондиционера перезаправлялись из одного баллона, то как вариант вполне и имеет право на жизнь!

  8. #28
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    а в фреоне своем уверен?
    А об этом я и не подумал... Фреон там не мой. Слил станцией в пустой баллон, оказалось ровно норма. После чего залил его назад. Может и правда какой нибудь кривой фреон. Или не тот.

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Если оба кондиционера перезаправлялись из одного баллона
    Да они оба были заправлены по норме. Так что возможно кто-то залил туда другой газ. Или заводская заправка.

  9. #29
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Слил станцией в пустой баллон,
    Ну так слей по новой и замерь температуру и давление в баллоне, примерно станет ясно что там. Или температуру и давление на остановленном кондиционере посмотри, но здесь несколько сложнее будет это сделать.

  10. #30
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    замерь еще раз все параметры и выложи, давления, перегрев паров, перепады температур, наружнего и внутреннего блоков, температуры окружающего воздуха, рабочий ток компрессора и номинальный выложи. Там видно будет.
    Сегодня опять диагностировал один из этих кондиционеров.

    Номинальный ток внешнего блока 7.7А, максимальный - 8.1А. Но это наверное с учетом вентиляторов и платы, хотя они висят только на одной фазе. Или средний ток по фазам - не знаю.
    Сегодня почему-то порты всасывания не обмерзали (были в небольшом плюсе)
    Наверное следует сообщить, что данный агрегат имеет раздельную капиллярку, а давление мерилось на выходе из блока(основная капиллярка у этих кондиционеров во внутреннем блоке), поэтому могут быть серьёзные несоответствия.

    Параметры окружающей среды были приблизительно следующие:
    На улице +23, влажность около 40%
    В охлаждаемом помещении, как ни странно, параметры такие же

    Вот такие параметры намерил:

    1. Без регулировки давления, один вентилятор крутится на полные обороты
    Кипение -9,5*С перегрев паров 14*С, порт всасывания в небольшом плюсе (около 3*С)
    Конденсация 38*С, переохлаждение 18*С (тут видимо что-то опять напутал или неправильно записал )
    Ток 6,25А
    Температура на выходе испарителя - 8,5*С при влажности около 80%
    Температура на выходе конденсатора - 31*С, влажность 40%

    2. Подцепил РД на вентилятор, выставил на 19.5 бар включение, 18 бар выключение
    Конденсация 48-54*С(17.5-20.5 бар), переохлаждение 4-11*С
    Кипение -0,5*С - -8*С, перегрев 0.5-7.5*С
    Ток 7.1 - 7.8 А
    Температура на выходе испарителя 7.5-8*С

    3. Установил РД на 20.2 - 21.7 бар (выкл/вкл)
    Конденсация 52-59*С(19.5-22.5 бар), переохлаждение 4-10*С
    Кипение +1*С - -6*С, перегрев 0.5-7*С
    Ток 7.5 - 8.5 А
    Труба всасывания у порта в районе 1-3 градусов в плюсе
    Температура на выходе испарителя 10.5*С
    Температура на выходе конденсатора - 39-40*С

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    замерь температуру и давление в баллоне, примерно станет ясно что там
    Вроде с фреоном всё в порядке: разница между кипением по тесто и температурой на пирометре (1.3*С) вполне вписывается в погрешность измерения

    Из опытов видно, что первом опыте слишком большие перегрев и переохлаждение. В третьем опыте компрессор явно "пережат".
    Во втором варианте кондиционер вроде бы работает правильнее всего: температура на выходе испарителя самая низкая и ток укладывается в номинал. Переохлаждение/перегрев в рамках допустимого. Только вот кипение в минусе. -4.25*С в среднем. Плохо.



    Вот тут у человека такая же ситуация с кипением в минусе...

    http://www.aircon.ru/forum/index.php...D=18&TID=39810
    Последний раз редактировалось neosfen; 17.07.2015 в 22:02. Причина: добавил ссылку на похожую ситуацию

  11. #31
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    neosfen, состояние "паука" во внутреннем блоке какое? Все линии после него протянуты? И еще одна "бредовая идея" проверь "Chek Valve" наружки по перепаду температур не блокирует ли он проток жидкости и пускает его через каппилярку режима обогрева?

  12. #32
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Вот моя тема примерно с той же неисправностью что у тебя, только перегрев у мни нулевой был.

  13. #33
    Заблокирован
    Регистрация
    27.08.2012
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    neosfen, состояние "паука" во внутреннем блоке какое? Все линии после него протянуты? И еще одна "бредовая идея" проверь "Chek Valve" наружки по перепаду температур не блокирует ли он проток жидкости и пускает его через каппилярку режима обогрева?
    А что бредового ??? в этой мысли.
    Своими руками устранял заводской брак с подобными признаками. только там неисправность была плавающей.

  14. #34
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    проверь "Chek Valve" наружки по перепаду температур
    Сегодня проснулся с такой же мыслью. Там же пластмассовый клапан? Когда перестали работать вентиляторы через капиллярки шел горячий газ, в результате чего битумная обмотка расплвивась и "стекла" вниз. Так что этот клапан наверное нае...

    Если выпилить его совсем, на обогреве начнёт будет хуже греть. Не зальёт ли компрессор?

  15. #35
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MasterFox Посмотреть сообщение
    А что бредового ???
    Ничего, здравая мысль.


    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    состояние "паука" во внутреннем блоке какое?
    Хрен его знает. Туда трудна добраться при работающем вентиляторе, он же закрыт крышкой.

  16. #36
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Не зальёт ли компрессор?
    А сам как думаешь?
    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Хрен его знает. Туда трудна добраться при работающем вентиляторе,
    Кассету разбирать прийдется, снимать дренажный поддон нужно. Запустить ненадолго можно и без вентилятора, чтобы сделать соответствующие выводы о работе "паука".

  17. #37
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    А сам как думаешь?
    сам думаю, что может, но если обесточить четырёхходовый, то не должно

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Кассету разбирать прийдется
    Да там такая компоновка дурацкая, провода с разных сторон, две раздельных платы. Можно конечно, но геморно. Плюс там капилляр, насколько помню, один, а не куча маленьких, как бывает.
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Вот моя тема
    Так чем там история-то закончилась?

  18. #38
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    проверь "Chek Valve" наружки по перепаду температур не блокирует ли он проток жидкости и пускает его через каппилярку режима обогрева?
    А какой должен быть перепад на этой капиллярке? Никогда не мерил..

  19. #39
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    А какой должен быть перепад на этой капиллярке?
    На трубах до и после данного каппиляра с данным клапаном не должно быть перепада температур, т.к. клапан открыт при работе на холод и пропускает поток жидкости напрямую во внутренний блок.

  20. #40
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Так чем там история-то закончилась?
    Заменили нам кондиционер на двухвентиляторный на R410a. Проблема была решена. Недавно их обслуживали. Давление всаса 8,5 бар, перегрев нормальный не ниже 5 К. Модель не помню, если интересно посмотрю при следующей поездке.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.05.2020, 15:46
  2. какая температура на выходе из испарителя?
    от igor2606 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.06.2017, 11:04
  3. Температура кипения и конденсации
    от Aле{сей в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 20:07
  4. ОКА 6 Греется компрессор . Какая д\б температура?
    от ПавелПавел в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 21:46

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •