    По умолчанию Брендфорд

    Здравствуйте. В магазине в одну линию установлены горки брендфорд 3 шт: Меркури 130 (рыба t=-2) компрессор CAJ4517Z,Меркури190 (молоко t=+4)компрессор CAJ4519Z, Меркури190 (фрукты t=+6)компрессор CAJ4519Z. В сумме у них холодопроизводительность 8355. Планирую установить агрегат выносной с регулировкой производительности АСМ-ZBD030 холодопроизводительностью 0/7.4. Хватит этого агрегата? Второй вопрос. Оцинкованный лист под испарителем в этих горках покрылся ржавчиной. Чем его обработать? Спасибо.

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс289 Посмотреть сообщение
    Меркури 130 (рыба t=-2)
    не рассчитано оно на такой режим.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс289 Посмотреть сообщение
    В сумме у них холодопроизводительность 8355. Планирую установить агрегат выносной с регулировкой производительности АСМ-ZBD030
    Компрессор ZBD30KCE-TFD слабоват, минимум ZBD45KCE-TFD с хорошим конденсатором.
    Цитата Сообщение от Алекс289 Посмотреть сообщение
    Второй вопрос. Оцинкованный лист под испарителем в этих горках покрылся ржавчиной. Чем его обработать?
    Наврятли что-то поможет, проще новый лист положить.

  4. #4
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Если уж и лист прогнил , то этому оборудованию уже на кладбище каждый день прогулы отмечают. Три года подряд латал хорошей знакомой такое говно , убеждая купить новые , в прошлом году купила и теперь только спасибо мне говорит , дешевле стало эксплуатировать , да и требовать с продавщиц за новое - легче.

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Наврятли что-то поможет, проще новый лист положить.
    ничего не поможет. если бы обслуживали с нормальной санобработкой, то не сгнило бы быстро.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Похожие темы

  1. витрина ZENITH от ООО БРЕНДФОРД
    от zik в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 23:13
  2. витрина ZENITH от ООО БРЕНДФОРД
    от zik в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 23:13
  3. Брендфорд, горка меркурий 190
    от wwn в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.04.2015, 23:48
  4. Ответов: 109
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 20:46

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •