Показано с 1 по 5 из 5

Тема: SKYLINE SKO9RN4Y

  1. #1

    По умолчанию SKYLINE SKO9RN4Y

    Доброго времени суток.хотелось бы задать вопрос по данному агрегату.проблема в том,что не запускается внешний блок.после включения внутреннего блока спустя 2-3 минуты слышен щелчок и начинается подача питания на внешний блок,но тут же через 2-3 секунды слышен такой же щелчок и питание внешнего блока прекращается.какие могут быть варианты и как с ними бороться?спасибо заранее за Ваши ответы.

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,732

    По умолчанию

    Проверить наружный блок. померить ток компрессора, проверить конденсатор, проверить работает или нет вентилятор наружного блока, а потом уже сюда писать, информации мало подсказать пока не чего. А лучший вариант вызвать мастера, который все отремонтирует!

  3. #3

    По умолчанию

    Блок только смонтирован или уже эксплуатировался?
    Как узнал, что идет подача питания на внешний блок.... замерял или внешний издавал какие-либо звуки (или другие признаки попытки запуститься)?
    Блок только на холод или холод-тепло?
    Ни разу не встречал таких блоков конечно .. но может чем тебе и поможем)

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,732

    По умолчанию

    Походу буквы переводит!

  5. #5

    По умолчанию

    блок уже эксплуатировался.работает на холод-тепло.прошлой зимой на режиме обогрева просто отключился.сейчас на режим тепла даже не реагирует.внутренний блок запускается только на холод,но гоняет просто воздух.подачу питания замерял тестером.проверял кондёры-всё в порядке.менял мозги с работающих агрегатов,благо их там в офисном здании 21 штука,-проблема та же:запускается внутренний блок только на холод,через время идёт запуск внешнего,но через 2-3 секунды прекращается.за это время начинает работать пропеллер на внешнем,но,конечно же,через те же 2-3 секунды останавливается.вобщем,нап исали в акте поломка компрессора-а так ли это на самом деле-хз.человек я в этом деле новый,а специалистов у нас в литве не осталось совсем.все гастарбайтерничиют по заграницам.есть одна фирма в моём крае-устанавливают и вроде как обслуживают,но там ещё большая пичалька.

Похожие темы

  1. Ищу Электросхему Eurofrigo B2500 Skyline
    от евгенни в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 17:57

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •