Тема: колонник Elenberg 60

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    01.07.2011
    Сообщений
    28

    По умолчанию колонник Elenberg 60

    всем здрасти. установили четыре колонника, у всех обмерзает вентиль всас. грешу на слабый вентилятор внутреннего блока. поделитесь своими соображениями. ток не мерил. длинна трассы 5 метров, трубки из комплекта. газ 410. температура на улице +26, в помещении на входе в испаритель +23. на выходе из испарителя вентилятор на третьей скорости +2,5-4,5 С. на манометре -3 (6 с небольшим бар.) температура на газовой трубе в 15 см от крана видно на фото. рад советам и коментариям.
    IMAG0621.jpgIMAG0622.jpgIMAG0623.jpgIMAG0625.jpgIMAG0626.jpg

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kvant Посмотреть сообщение
    Elenberg
    всё дело в производителе. Переразмерный с недоразмерным так и будут себя вести .

  3. #3
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Юр, а как он будет себя на тепло вести! kvant, станет совсем жарко, может и заработает как-нибудь!

  4. #4
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Не , там и кассетники такие , прямо с завода. Надо через размер идти , тогда работает. С 60й внутрянкой хорошо работает 48 наружка , проверено .

    ЗЫ А ещё смотреть вариант исполнения , я подозреваю тропический вариант.

  5. #5
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    я подозреваю тропический вариант.
    Даже не всегда работает зимний комплект, проверено. Внутрянка так и остается недоразмеренной!
    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    С 60й внутрянкой хорошо работает 48 наружка
    Юр, да а кто же ему теперь скомплектует такие варианты?!

  6. #6

    По умолчанию

    Просто ради эксперимента попробовать довести давление кипения до 7-ми бар (немного подзаправить) и посмотреть на его поведение.

  7. #7
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    просто хол, поверь , будет ещё хуже. Проверено. Пока внутрянку не сменят , так и будет мёрзнуть. Кстати и внутрянка замерзает в хлам , аж водой брызжет , колонник не так плюется , как касетник.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Просто ради эксперимента попробовать довести давление кипения до 7-ми бар (немного подзаправить) и посмотреть на его поведение.
    Куда его еще заправлять?! Он и так льет. Как вариант, поднять давление конденсации (вариантов масса) и этим погасить мощность компрессора.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Куда его еще заправлять?! Он и так льет.
    Так может и льёт от того, что сразу обмерзает и уменьшается теплообменная поверхность. Температура кипения в явном минусе. Предлагаю попробовать, не более.

  10. #10
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Картон , картон , картон , картон !

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Картон , картон , картон , картон !
    Там 2 вентилятора и работают от РД.

  12. #12
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Это ты так думаешь ...

    ЗЫ , а ТС даже модель полностью не соизволил озвучить.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Это ты так думаешь ...
    А чё тут думать, 60 000 Британских термических единиц, с одним пропеллером на НБ не попадались, посему картон отпадает.

  14. #14
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Там 2 вентилятора и работают от РД.
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    (немного подзаправить)
    Сергей, ничто это не помагает - проверено. Недоразмеренный внутренний блок приводит к пониженному давлению кипения и нулевому перегреву паров при нормальной заправке. Компрессор аж заливает (Половина обмерзшего спиральника. Сколько раз такое лицезрел). Удивительно как гидроудар не происходит!

  15. #15
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Удивительно как гидроудар не происходит!
    Там чаще всего спиральники трудятся , они выносливые.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Недоразмеренный внутренний блок приводит к пониженному давлению кипения и нулевому перегреву паров при нормальной заправке.
    Ну тогда одна причина- плохой теплосъём. Или слишком мощный КМ.

  17. #17
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Ну тогда одна причина- плохой теплосъём
    Сергей, а как может быть проблема с плохим теплосъемом, если блок новый, их несколько штук одинаковых, температура в помещении в заданных производителем рамках, влажность примерно 40-65% (обычная для помещений). Вот по поводу экономии на материалах для изготовления теплообменников, т.е. недоразмеренность согласен с Юрой!. Только
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Или слишком мощный КМ.
    И про это уже писали здесь - тропический блок. Танцы с бубном мало помогают! Примерно одинаковые компрессора стоят в аналогичных кондиционерах и не видел я там проблем с недоразмеренностью внутренних блоков. Кстати и вес у них поболее будет.

  18. #18
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Вот по поводу экономии на материалах для изготовления теплообменников, т.е. недоразмеренность
    Как правило в таких случаях на подобных аппаратах на внутрянках у движков стоят завышенные обороты, с целью компенсации оной. И все срастается, только потребителю не комильфо, ибо даже на минимальных оборотах сносит буквально.. Но это справедливо только при чистых т/о и фильтрах..

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    как может быть проблема с плохим теплосъемом
    Под этим я подразумевал недостаточную мощность воздухоохладителя. А дальше возможны варианты: недостаточная поверхность теплообмена, недостаточный температурный напор, да и скорость хладоносителя (воздуха) имеет значение.

  20. #20
    Новичок
    Регистрация
    01.07.2011
    Сообщений
    28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    всё дело в производителе. Переразмерный с недоразмерным так и будут себя вести .
    Прошлый год ставили такого же производителя, наружки одинаковы, с двумя вентиляторами, а вот внутренний блок в этом году намного меньше и испаритель и вентилятор маленькие какие то.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Колонник JAX-ACF60HE
    от TV Сергеич в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.09.2016, 07:41
  2. MDV MOLi-60HN1 колонник не охлаждает
    от Ailin в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 21:50
  3. AUX 48000 btu (колонник)
    от Alexandro_ в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 01:29
  4. Колонник Gree ошибка е4
    от smart1977 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 21:36
  5. Elenberg
    от zzorga в разделе Бытовой холод
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 20:17