добрый день коллеги!!!
подскажите методику как и чем промыть длинный фреоновый контур vrf системы кондиционирования. примерная длина со всеми ответвлениями 250 м. количество ответвлений (рефнетов) 19 шт. 19 внутренних блоков кассетного типа. фреон r-410а. в наружных блоках сгорели с определенной периодичностью 3 компрессора. они менялись. после вскрытия последнего оказалось, что масло в нужном количестве зеленого цвета с запахом гари, тест на кислотность отрицательный, износ на механических частях спиралей (роторов) компрессора, что говорит наличии грязи в системе (после замены предыдущих компрессоров никаких моек, чисток системы не производилось). соответственно продукты горения обмоток и тд. и всякая образов. грязь разнеслись по контуру. будем менять все фильтры в системе (наружных блоках). и контур нужно помыть!! хотелось бы услышать практические советы - как?


Ответить с цитированием


Социальные закладки