Тема: Mitsubishi src 50 zm-s встает с ошибкой.

  1. #1

    По умолчанию Mitsubishi src 50 zm-s встает с ошибкой.

    Доброго времени суток уважаемые гуру. Хочу обратиться к вам со своей проблемой. Заказчик пригласил для монтажу двух инверторных кондиционеров mitsubishi src 50 zm-s, кондиционеры были смонтированы, при запуске проявилась следующая проблема.
    При включение с пульта, включается вентилятор внутреннего блока, далее запускается инвертор, и вентилятор наружнего блока.
    После этого буквально через 20 секунд, наружка отрубается а на внутреннем блоке начинает мигать индикатор "Timer"(6 раз), при этом индикатор "Run" горит постоянно. В инструкции данная ошибка описана как "ошибка вентилятора внутреннего блока".
    Оба кондиционера ведут себя одинаково, также присутствует один нюанс, кондиционеры дорабатывались зимним комплектом в месте продажи. На всех блоках стоят пломбы, поэтому вскрывать блоки пока не стали.
    Также на внутреннем блоке около заводского клемника присутствует пластиковый клемник на два провода, явно не заводского исполнения.
    На наружнем блоке никаких доп проводов не замечено.
    Вообщем надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    В первом посте перепутал, вообщем "Timer" горит постоянно, а "Run" мигает 6 раз

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    15.05.2014
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    вот на Этот клемник отдельный и нужно подать ещё питание, не путая фазу-ноль. это питание Зимника.. он теперь управляет частично кондеем, а не штатный мозг ! у тебя есть рядом основная колодка с L N и далее 1-2-3 или что то такое. вот с этой большой колодки сними фазу ноль и подай на Доп колодку Зимника!

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Зачем покупать навороченный инвертор, работающий до -15 и ставить туда зимний комплект?

  5. #5
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    О, йопт!.. Зимник - на BLDC-мотор!.. Мдэээ, гениально...
    И каким боком он может влиять на работу вентилятора ВНУТРЕННЕГО блока?

  6. #6
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DoinK Посмотреть сообщение
    вот на Этот клемник отдельный и нужно подать ещё питание, не путая фазу-ноль. это питание Зимника.. он теперь управляет частично кондеем, а не штатный мозг ! у тебя есть рядом основная колодка с L N и далее 1-2-3 или что то такое. вот с этой большой колодки сними фазу ноль и подай на Доп колодку Зимника!
    Упрт?

Похожие темы

  1. Кондиционер встает по шибке Е6
    от rotorik в разделе Daikin
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.06.2018, 04:50
  2. LG S12MH Не охлаждает, сам выключается с ошибкой.
    от Dagger в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.08.2016, 22:03
  3. Помогите пожалуйста с ошибкой. quattroclima QN-I60UA
    от brends в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 09:17
  4. Неизвестный Bosch с ошибкой e2
    от petleon в разделе Bosch
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.06.2014, 16:39
  5. IGC IUH-36 HS запускается и встаёт
    от КЕРЯ в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 23:41

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •