привет, форумчане) занимаюсь проектированием осушителя воздуха, хотим на место испарителя втулить пластинчатый паяный ТО, ибо он на складе у нас без дела валяется. И при расчете сих ТО на этапе определения скорости движения фреона меж пластин, возникли трудности.
Считал по "Пластинчатые и спиральные теплообменники" Барановский Н. В., Коваленко Л. М., Ястребенецкий А. Р. , М., «Машиностроение», 1973, там на стр 188 в формуле определения скорости в знаменателе стоит разность температур охлаждающего теплоносителя на входе и на выходе) но в испарителе-то температура одинакова при процессе кипения, так что получается в знаменателе нолик. Там рассматриваются простые пластинчате ТО, но другого расчета я вообще не нашел, поэтому за основу взял этот)
может подскажете, как его подкорректировать, чтоб можно было считать и для таковых случаев?
или хотя бы расскажите, как определить скорость фреона?