Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 24

Тема: Carrier 69NT 40 контроллер заменен на Eliwell974 отключается кадые 30 секунд

  1. #1

    Вопрос Carrier 69NT 40 контроллер заменен на Eliwell974 отключается кадые 30 секунд

    Просьба помочь советом. Проблема такова после включения установки компрессор работает около 30 секунд после чего отключается, и это происходит циклично. При этом вертушка конденсатора продолжает вращаться. Давление на всасе 0.5 бар. На нагнетании проверить к сожалению не могу. Фильтр только заменен.

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Похоже,отключает по высокому,конденсатор чистый?

  3. #3

    По умолчанию

    Да конденсатор чистый.

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Похоже,отключает по высокому,
    Сань, без схемы не о чем говорить.
    Цитата Сообщение от Aleksandr8 Посмотреть сообщение
    контроллер заменен на Eliwell974
    Как скоммутировано?
    Aleksandr8, и сам не знает.
    Можно предположить, что отключается как раз по низкому давлению. Какой-нибудь балбес не мудрствуя лукаво поставил по привычке КР15.

  5. #5

    По умолчанию

    Схемы нет. Переделывали до меня.

  6. #6

    По умолчанию

    И еще такой вопрос из за чего может происходить обмерзание модулирующего клапана? Просто когда пришел на нем намерзла шапка толщиной в сантимера 4.

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr8 Посмотреть сообщение
    Схемы нет. Переделывали до меня.
    Ну, обычный ответ. Это не я, это кто-то до меня.
    Возьми оригинальную схему на этот контейнер (см. шильду), нарисуй на бумаге свою, используя штатную защиту, добавь необходимое, собери... За день управишься.

  8. #8
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr8 Посмотреть сообщение
    И еще такой вопрос из за чего может происходить обмерзание модулирующего клапана? Просто когда пришел на нем намерзла шапка толщиной в сантимера 4.
    А почему бы ему не обмерзать, если установка работает в режиме охлаждения? Ликуй и радуйся.

  9. #9

    По умолчанию

    Благодарю за совет Займусь.

  10. #10
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr8 Посмотреть сообщение
    Благодарю за совет Займусь.
    Бог в помощь. Будут вопросы, заходи, не стесняйся. Удачи.

  11. #11
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr8 Посмотреть сообщение
    Давление на всасе 0.5 бар.
    Настройка по РД как раз и рубит компрессор и правильно делает .
    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Похоже,отключает по высокому,

  12. #12
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Настройка по РД как раз и рубит компрессор и правильно делает .
    Юр, я ряхаюсь над тобой. Ты что вчера пил? Как Шерлок Холмс, ей Бо. Определить по следам человека возраст куда и зачем шёл, цвет волос и пр..
    Куча доводов против:
    - по всей видимости проблема возникла недавно, т.е. с понижение температуры. Т.о. при наличии РДн очевидно срабатывание именно по низкому давлению. ТС не указал комплектацию в результате переделки, поэтому это только мои догадки, основанные на реальных наблюдениях подобных переделок, когда люди не задумываются об особенностях конкретной установки лепят по шаблону, как на обычных установках, не озадачиваясь режимами работы и какие реально давления и температуры являются нормальными, а какие аномальными.
    -...
    Я бы мог и дальше продолжать, но считаю - ни к чему.

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iscander Посмотреть сообщение
    Я бы мог и дальше продолжать, но считаю - ни к чему.
    а нах@я?)) очередные "усовершенствователи"..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #14
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а нах@я?)) очередные "усовершенствователи"..
    Лёх, не в том печаль: не ведают, что творят. Мозг не включают.

  15. #15
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iscander Посмотреть сообщение
    Мозг не включают
    Отчего же ? Я спичку из РД вытащил , которую туда воткнули , чтобы при низком давлении всасывания не отключался компрессор .

  16. #16

    По умолчанию

    В целом такой контейнер плохо работает с 974. На НТ еще куда не шло, но на плюс тяжеловато ему без модуляционного клапана. Да бы ему было легче работать с 974, занижал температуру включения вентиляторов испарителя. А вообще лучше найти родные мозги, дороже но оправдано.

  17. #17
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Отчего же ? Я спичку из РД вытащил , которую туда воткнули , чтобы при низком давлении всасывания не отключался компрессор .
    Юрий, а нафига там вообще реле низкого давления? Проектом не предусмотрено.

  18. #18
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Контроллер там тоже не предусмотрен . Клинцы - хороший город , там много много бандитов было в девяностые Так что ездили туда только такие мастера , что пальцы веером умели делать и по фене ботать.

  19. #19
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Контроллер там тоже не предусмотрен .
    Ну, почему же? Например Micro-Link 1 (2, 2i, 3). Неплохие контроллеры, но РДн ни на одном нет. Ненужен он здесь, - наводит смуту и смятение в мозгах.

  20. #20
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iscander Посмотреть сообщение
    Ну, почему же? Например Micro-Link 1
    Цитата Сообщение от Aleksandr8 Посмотреть сообщение
    Carrier 69NT 40 контроллер заменен на Eliwell974
    Кажется мне , что в Клинцах имели в виду то , что поставили.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. компрессор работает 16 секунд и отключается
    от andrei36 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.07.2020, 09:27
  2. переделка Carrier 69NT-354-6 под контроллер eliwell 974
    от зелень в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 00:23
  3. Минск 1716-00 не отключается, терморегулятор заменен.
    от pegasus в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 20:00
  4. рефконтейнер carrier 69NT 40-511 обмерзает до крышек
    от kompr2 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 17:57
  5. Carrier 69NT-40-511 заливает картер
    от kompr2 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 18:56

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •