Обратился хороший знакомый за помощью. Встала низкотемпературная ванна (1998г.р.). Обслуживающая организация прекратила свое существование, на звонки не отвечает. При осмотре увидел такую картину: Четыре низкотемп. ванны объединены попарно в два объема. На каждой из четырех стоит по контроллеру ir Carel mpx master. Каждый выдает ошибку H1 - высокая температура. На одном контроллере еще в добавок мигали n1, n2, n3, но через неопределенное время сами собой пропали.
В агрегатной обнаружил Dorin k750cs, который выключался по низкому с соответствующей красной индикацией на щитке Arneg (Low , плюс - мигает зеленый диод - Termostato) , а под ним полностью обмерзший рессивер. Обмерзание начинается на нагнетании после обдуваемого четырьмя вентиляторами конденсатора (вынесен на улицу, вентиляторы стоят). Таким образом -обмерзла нагнетающая за пару метров до рессивера, далее по порядку - весь рессивер беленький пушистенький, вентиль, фильтр, смотровое и дальше еще метра три жидкостной линии в агрегатной. Компрессор вкл. буквально на одну минуту если не меньше, за тем стоИт минут десять, пока не вкл. по низкому. Циркуляции - практически ноль. Если забит фильтр, то почему обмерз рессивер и трасса , которые находятся ДО него?:confused: А если не фильтр, то что может быть?
Хотелось бы услышать мнение профессионалов.
P.S. 3/4, 404, на улице минус 24С, в агрегатной ~+10
Социальные закладки