Тема: Инвертер AR18HVSSAVK Virus Doctor

  1. #1

    По умолчанию Инвертер AR18HVSSAVK Virus Doctor

    Столкнулся с проблемой.
    После монтажа 18 000 BTU AR18HVSSAWK (инвертер R-410)
    примерно через 1,5 месяца, после запуска внутреннего блока, через 20 секунд (то есть когда должен запускаться наружний блок), происходит отключение кондея. При этом мигают 2 крайних светодиода, Power Indicator и Virus Doctor Indicator.
    Просмотрел весь инет в поисках сервис мануала на эту модель, но ее просто нет, видимо потому, что кондей только вышел.
    Кто сталкивался? В чем может быть заморочка?

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    В городе Далеко это означает превышение тока компрессора .

  3. #3

    По умолчанию

    То есть лечится это только вскрытием наружнего блока, с последующим ремонтом логики инверторной схемы наружнего блока (или вообще замены логики наружнего блока)? Я правильно понимаю?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2013
    Сообщений
    64

    По умолчанию

    Странный вывод.
    Если гм, сотрудник гаи зафиксировал нарушение ПДД, надо гаишника лечить?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от korvalol Посмотреть сообщение
    Просмотрел весь инет в поисках сервис мануала
    ...может лучше обратиться к установщикам?...хотя...могу предположить, что аппарат был приобретён в далёком "Эльдорадо", и смонтирован бесплатно, и теперь добиться исполнения гарантийных обязательств "далеко" не просто...

  6. #6

    По умолчанию

    Установщики тут не при чем. Поставлено все ок. Работало же .....
    Газ проверили. Давление в норме.
    Если ошибка по току при пуске компрессора - значит одна из обмоток компрессорного мотора сгорела. Это в худшем случае. В лучшем конденсатор.
    Вопрос в том что это могло случится из за брака самого компрессора. Тут действительно нужна бы и гарантия, но гарантия продавца.
    Или вариант поломки самой логики, так как воздух влажный и соленый.....
    Вопрос не в том кого найти крайним. Вопрос в том чтобы разобраться и отремонтировать.

  7. #7
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от korvalol Посмотреть сообщение
    Вопрос не в том кого найти крайним. Вопрос в том чтобы разобраться и отремонтировать.
    А ты мастер , что ли ?

  8. #8
    Заблокирован
    Регистрация
    07.07.2013
    Сообщений
    127

    По умолчанию

    надо штирлица спросить,он шарит в самсунгах вроде бы хорошо.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от korvalol Посмотреть сообщение
    инвертер...одна из обмоток компрессорного мотора сгорела. Это в худшем случае. В лучшем конденсатор.
    ...какой конденсатор ты имеешь ввиду?. Раз есть гарантия, значит пользуй. В любом случае геморроя будет меньше, тем более, что подозрение на компрессор...
    Цитата Сообщение от korvalol Посмотреть сообщение
    Газ проверили. Давление в норме.
    ...как "они" могут проверить, если компрессор не запускается?????

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    А ты мастер , что ли ?
    Инженер.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...какой конденсатор ты имеешь ввиду?. Раз есть гарантия, значит пользуй. В любом случае геморроя будет меньше, тем более, что подозрение на компрессор...

    ...как "они" могут проверить, если компрессор не запускается?????
    Кондей работал, давление было ок. Там только газовое меряется, жидкостного штуцера нет.
    После того как перестал работать - давление в магистралях выравнивается, и оно заранее повышенное для газовой магистрали. То есть все в норме.
    Да, насчет гарантии надо думать. Но у нас дают гарантию год с покупки до установки. Так что вариантов не так много.
    Вопрос в том по какой причине мог вылететь компрессор. Это самый надежный агрегат в любой кондиционерной системе, ну кроме трубок наверное )

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bodriy Посмотреть сообщение
    надо штирлица спросить,он шарит в самсунгах вроде бы хорошо.
    А где взять штирлица? Может контакты какие есть?

  13. #13
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,453

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от korvalol Посмотреть сообщение
    Это самый надежный агрегат в любой кондиционерной системе
    Не факт с современным качеством комплектующих.

  14. #14
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от korvalol Посмотреть сообщение
    Инженер.
    А как же ты посмел нарушить правила форума ?
    Запрещается пользователям, не занимающимся ремонтом холодильного оборудования создавать темы, задавать вопросы в разделах , где происходит обсуждение на профессиональной основе.

  15. #15
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,453

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от korvalol Посмотреть сообщение
    Инженер.
    Это звание, как лейтенант, майор и т.д. А вот специалист ли ты в холодильной технике, вот это вопрос.

  16. #16

    По умолчанию

    Инженер-конструктор холодильных установок и климатического оборудования.
    У вас тут по дипломам вход что ли?

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Это звание, как лейтенант, майор и т.д. А вот специалист ли ты в холодильной технике, вот это вопрос.
    Как то офтоп пошел уже.
    Кто то по теме может что прояснить? Есть какая особенность может быть у конкретно этой модели?
    Только по теме, если можно.

  18. #18
    Заблокирован
    Регистрация
    07.07.2013
    Сообщений
    127

    По умолчанию

    конкретно тебе говорю: я не помню как лампочки на самсугах расшифровывать. компрессор просто так не летит,хоть ты его год не выключай. и я не уверен что именно компрессор полетел и что ошибка именно эта. давление на выключенном всегда практически есть,а нам надо что бы давление на включенном было норм.Но если внешний блок вообще не дергается,то проблема в нём наверное,а не в давлении. Надо самсунгистов спросить,но они молчат.

  19. #19
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от korvalol Посмотреть сообщение
    Инженер-конструктор холодильных установок и климатического оборудования.
    В таком случае вопросы нам не задавай. Ты даже минимум информации собрать и проанализировать не в состоянии.

    Цитата Сообщение от korvalol Посмотреть сообщение
    У вас тут по дипломам вход что ли?
    У нас тут правила , а неуказание места жительства для настоящих мастеров - неуважение к остальному сообществу.
    не рекомендуется указывать заведомо несуществующие контактные данные
    для оказания Вам более грамотной поддержки, пожалуйста, в настройках профиля отразите место проживания или регион.
    для участников форума, занимающихся холодильным оборудованием профессионально, неуказание места проживания будет расцениваться, как неуважение к другим участникам форума
    Поэтому многие игнорируют таких , как ты.

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Спор ниачем. Звоните на горячую линию Samsung и вам пришлют спеца из АСЦ по гарантии.
    Далее если он в чем не разберется, есть техсаппорт в Москве и там помогут.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 19:58
  2. Компрессор от Samsung инвертер.
    от slava48 в разделе Samsung
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.08.2013, 21:38
  3. панасоник инвертер
    от делитант в разделе Panasonic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 19:26
  4. midea Msg12HRDN1 инвертер обмерзает н\б
    от gora в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 13:11
  5. Mitsubishi HEAVY SRC 35ZG-S инвертер
    от zezar в разделе Mitsubishi
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 09:35