Тема: Как устранить утечку хладагента если до места утечки не добраться?

  1. #1

    Восклицание Как устранить утечку хладагента если до места утечки не добраться?

    Ситуация такова:
    Система Vrf на рифнетах,36 паек минимум зашиты в стенах дорогущими материалами, так что вскрывать и проверять каждую пайку неприемлемо. Есть ли какая нибудь возможность устранить утечку другими способом нежели добраться до стыка и перепаять его.

    Заказчик предложил фантастический вариант, говорит так делают с сантехникой - закачать специальный раствор под давлением, который изнутри забивает место утечки, после чего застывает и герметизирует систему.

    Существует ли в холодильных системах нечто подобное? Или подскажите еще какой нибудь бескровный вариант.
    Еще один важный вопрос: систему опрессовывали, 42 очка держала сутки, после чего 3 месяца работала исправно. Теперь же хладагент уходит за 4-5 дней работы системы. Что могло послужить причиной возникновения утечки за исключением строительных (саморезы вкрученные в трассу и т.п.)

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Khabarth Посмотреть сообщение
    ...Еще один важный вопрос: систему опрессовывали, 42 очка держала сутки, после чего 3 месяца работала исправно. Теперь же хладагент уходит за 4-5 дней работы системы. Что могло послужить причиной возникновения утечки за исключением строительных (саморезы вкрученные в трассу и т.п.)
    Это микротрещины на нагнетании, нужно принять меры для компенсации вибраций.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Андрей08
    Регистрация
    22.02.2012
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    Надо либо паять ,или локринги ставить .Но в любом случае вскрывать .Любимая фишка Монстрабайторов в трассу шурупы вкручивать .По этому пройдись посмотри по трассе где что новенького прибили.... Бывает и припоем с флюсом паяют плохо прогреют, флюс пай залил,а не пропаял .Давление даешь флюс держит.При работе на трубе кондицат образуется,флюс размокает и начинает травить .Тоже возможный вариант.

  4. #4

    По умолчанию

    Я бы поступил методом исключения...отвакуумируй все контуры по отдельности,а там видно будет где сифонит,ну и по обстоятельствам..

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SLON TVER Посмотреть сообщение
    отвакуумируй все контуры по отдельности,а там видно будет где сифонит,
    да нуу?))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    24.05.2012
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    90% утечек на открытых местах. Ищи на испарителях, кондер, гайки и тд.
    Цитата Сообщение от Khabarth Посмотреть сообщение
    Существует ли в холодильных системах нечто подобное?
    Герметик которым пользуются автокондейщики, только тебе его нужно будет ведро, за результат ничего не скажу, не пользовался.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лавр Посмотреть сообщение
    Герметик которым пользуются автокондейщики, только тебе его нужно будет ведро, за результат ничего не скажу, не пользовался.
    Автокондейщики в качестве герметика используют "Сastolin 192fbk", "Сastolin 1827", ещё станции для напыления (не надолго хватает) и мусорные контейнеры. Всё остальное - шаманство над кошельком зака. ТС это не подойдёт... Согласен с мнением

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Это микротрещины на нагнетании, нужно принять меры для компенсации вибраций.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    13.09.2012
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    4-5 дней работы на тепло или стоянки? Предполагаю что труба перетерлась. Ищите масло и соприкосновения медь медь, медь металл.

  9. #9
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Слону не спалось, отрыл августовскую тему, и - поехали)))
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SLON TVER Посмотреть сообщение
    Я бы поступил методом исключения...отвакуумируй все контуры по отдельности,а там видно будет где сифонит,ну и по обстоятельствам..
    это надо в "предел "гениальности".

  11. #11
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Слону не спалось, отрыл августовскую тему, и - поехали)))
    Да это ещё свежак ! Вон , тут вчера трехлетней давности тему мусолили , советы давали.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Да это ещё свежак !
    Зима никрофилия набирает обороты

Похожие темы

  1. Добраться до вентилятора RT72 SBTS
    от madmax72 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 23:57
  2. ларь - реально ли устранить утечку на испарители?
    от Balex в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 23:28
  3. ЛЕдогенератор BREMA - места вероятной утечки?
    от Денис82 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 23:39
  4. Нормы естественной утечки хладагента.
    от condor в разделе Расходные материалы
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 00:49
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 23:33

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •