Сообщение от
AleksScrew
Имеется опыт по чистке с полной разборкой нескольких потолочников Akira 16кВт со сроком службы 5-6 лет (R22). Так вот давление всаса что до чистки, что после около 3,6-3,7 бар с нулевым перегревом. Торговые площади около 100 кв.м со сплошным остеклением с южной стороны и количеством торговых витрин около 15-20 шт. Так что теплоприток будь здоров. Циклит по датчику теплообменника внутреннего блока. Я выходил из ситуации установкой вариатора вентилятора и стабилизацией давления конденсации в районе 15 бар и стравливанием хладагента до нормального перегрева около 5К. Давление кипения при этом становилось около 4 бар и кондиционер начинал работать нормально.