Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Оконный/комнатный кондиционер Daewoo DWB-052C

  1. #1

    По умолчанию Оконный/комнатный кондиционер Daewoo DWB-052C

    День добрый! Использую данный кондиционер 7-ой сезон. Этим летом появились шумы - вибрация, и после непродолжительной работы мотор-компрессор отключается, явно не набрав нужной температуры, через какое то время снова включается, и цикл повторяется. Куллер тем временем продолжает работать. Поделитесь пожалуйста своими соображениями... Стоит ли нести в ремонт, или приобретать новый?

  2. #2
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,467

    По умолчанию

    и за семь лет поди ни разу не чистили наружку? А за окном тополя...

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.04.2013
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Дорогой Mitry кондиционер это не холодильник, это пылесос! Его регулярно чистить надо. Там войлок в 3см нарос, а если тебе на нос одеть валенок и по жаре заставить марафон бежать. Долго протянешь? в ванную его и с пристрастием.

  4. #4

    По умолчанию

    Чищу каждый год перед началом сезона, когда забывал почистить - компрессор работал, но холода не было. Сейчас другое - холодит, но непродолжительное время, часто включается и выключается, и всё это сопровождается дребезжанием(вибрацией).

  5. #5

    По умолчанию

    чем и как Чистили ? и что именно вы чистили? это очень важно

  6. #6

    По умолчанию

    Чистил конденсатор. С начала щёткой, потом тёплой водой под давлением.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    04.04.2013
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mitry Посмотреть сообщение
    Чистил конденсатор. С начала щёткой, потом тёплой водой под давлением.
    это я слышу пару раз в неделю, конденсатор надо откручивать и изнутри драить, даже керхер без щетки нормально не отмывает. Если действительно чистый, то смотри лопасти вентилятора, может сломаны отсюда и вибрация.

  8. #8

    По умолчанию

    Хорошо, разберём - глянем...

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mitry Посмотреть сообщение
    Чистил конденсатор. С начала щёткой, потом тёплой водой под давлением.
    щеткой обувь моют .. но не кондиционеры

  10. #10
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mitry Посмотреть сообщение
    и после непродолжительной работы мотор-компрессор отключается, явно не набрав нужной температуры, через какое то время снова включается, и цикл повторяется.
    И померить ток потребления и выкопать ямку по размеру.

Похожие темы

  1. Оконный кондиционер сильно шумит?
    от Forum5 в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 13:00
  2. оконный кондиционер на грузовик.
    от Андрей чук в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 09:22
  3. Оконный кондиционер Samsung AZ12F1DEA
    от BUTCH_74 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.06.2011, 22:25
  4. кондиционер оконный хелп!!!
    от Rasul в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 20:01
  5. кондиционер оконный samsung aw 07 nobser
    от motopower в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 16:33

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •