Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Подбор воздухоохладителей.

  1. #1

    По умолчанию Подбор воздухоохладителей.

    Приветствую всех мастеров.
    Камера в подвале 300 куб. м. для овощей и фруктов. Продукт поступает охлажденный. В камере хотят +4. Размеры - 12х8,5м. Есть вентиляция - 4 объема в сутки.
    Расчитал нагрузку, нашел агрегат. При температуре кипения (-5) - 12кВт.
    Нужно два испарителя. Только нет опыта по подбору такого оборудования и спросить не у кого. Сколько должен быть шаг ребер? По перегреву понятно 5К. Какие еще факторы надо учесть?
    Прошу совета. Заранее благодарю.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Дак и подбери два ВОПа по 6квт при дельте 7 и кипении -5, у меня щас род рукой каталогов нет, ты каких производителей предпочитаешь?

  3. #3

    По умолчанию

    ColdSir, тарапица не надо В овощехранилище шаг ребер 4мм хватит, лучше побольше вентиляторов меньшего диаметра, скорость вращения вентиляторов больше 900 об/мин не надо, усушка будет, dТ 8-9 градусов, оттайку лучше вентиляторами сделать,

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    А почему дельту увеличиваешь, коль влажность нужна ?

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,824

    По умолчанию

    влажность нужна поболе.. не знаю, что за овощи но дельта 5 лучше имхо))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Дак и подбери два ВОПа по 6квт при дельте 7 и кипении -5, у меня щас род рукой каталогов нет, ты каких производителей предпочитаешь?
    Каких найду. У нас на Камчатке с таким оборудованием тяжело. Может вообще придется заказывать на материке.
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    В овощехранилище шаг ребер 4мм хватит
    Это меня и интересовало.

  7. #7

    По умолчанию

    BMA 222 N 45 2 шт. подойдет?

  8. #8
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lifeform Посмотреть сообщение
    BMA 222 N
    это кто такой?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishok007 Посмотреть сообщение
    Сообщение от Lifeform
    BMA 222 N
    это кто такой?
    LU-VE

Похожие темы

  1. Подбор ТРВ
    от Денис29069 в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 10:43
  2. Подбор ККА
    от novi4ok в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 07:24
  3. Не эффективная работа воздухоохладителей (испарителей)
    от Leonid_102 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.01.2015, 21:13
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 19:22
  5. подбор кт
    от vetalholod в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 10:37

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •