Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 24

Тема: KENTATSU полупром кассеты. Низкое давление всаса.

  1. #1
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию KENTATSU полупром кассеты. Низкое давление всаса.

    Всем форумчанам доброго времени суток. Ребят, ситуация следующая. для охлаждения помещения центрального пульта управления тэц (параметры помещения следующие: площадь около 120 кв. м, сплошное застекление на одной из стен, высота потолка около 3,5 м, куча автоматики и телемеханики управления, 5-10 человек в помещении, в помещении около 30 градусов летом) был приобретен в даичи кондиционер kentatsu ksvp140hfdn3/ksun140hfdn3. Фреон r22. Наружний блок был смонтирован на крыше данного помещения (окружающая температура около 40 градусов летом). Длина трассы составила около 9 метров, перепад высот около 2 метров. после запуска кондиционера было обнаружено обмерзание газового трубопровода и газового порта, также кондиционер циклил по защите от обмерзания. Была открыта крышка отсека компрессора, обмерзание шло до самого компрессора и обмерзала также часть компрессора около всасывающего патрубка. был произведен замер давления и перегрева паров. Они составили 3,2 бар и нулевой перегрев, т.е. фреон практически не кипит во внутреннем блоке. Осмотр внутреннего блока и трассы неисправностей не выявил. Вентилятор внутреннего блока крутился на максимуме, все линии внутреннего теплообменника от паука протянуты (засора в пауке нет), трасса без заломов. Неисправность "недоразмерный испаритель" налицо. Выяснение отношений с даичи длилось около года, на объект 6 раз приезжал их специалист, чего он только не делал: сливал фреон до отсутствия обмерзания газового порта, заправлял назад, говорил компаньону о тропическом исполнении блока (хотя блок по документации обычного исполнения), дважды ставил зимний комплект (первый он благополучно спалил, наверное специально для того чтобы время потянуть). В результате в конце концов они согласились с моим диагнозом. но деньги не вернули, а предложили замену на двухвентиляторный kentatsu ksvp140hfan3/ksun140hfan3. фреон r410a. Был произведен монтаж с заменой трассы на данные кондиционеры. ошибки в монтаже исключены, сам лично контролировал процесс. После запуска та же петрушка, циклит по защите от обмерзания, давление 5,5 бар. Хрен знает чего с этими кассетами не так, походу массовый брак. Даичи отпираются, специалист их мычит чего-то о низкой влажности воздуха в помещении и т.д. у меня несколько вопросов:
    1. Кто с подобной хренью встречался и как выходил из ситуации?
    2. Реально такая проблема может быть из-за низкой влажности воздуха? Но как тогда работают кондиционеры в серверных, там же никакой влажности, т.к. кондиционер сам высушивает воздух в кондиционируемом объеме.
    3. Утверждают, что мы должны съездить и замерить параметры воздуха в помещении. Может следует написать им официальную претензию и пусть они сами занимаются выяснением причин неработоспособности их бренда?

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    баллу и вертекс таким грешили.. а шаблон кетайский один походу))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    . выяснение отношений с даичи длилось около года, на объект 6 раз приезжал их специалист,
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    , сам лично контролировал процесс.
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    после запуска та же петрушка
    Потому что сам контролировал?!
    Я знаю кто тебе поможет!,но за деньги!Или сам допрёшь?(Оплата не мне,а ему!)

  4. #4

    По умолчанию

    Был один случай-обмерзал вн.блок заннуси 48 раз в два дня,перепробовали многое,а вылечили удлинением трассы на 7 метров(петлю под амстронг).Сопротивление трубы маленькое,а компрессор дурак.Перегрев где щупали?После 4ходового?По мне так не дозаправлен.ИМХО

  5. #5
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    Перегрев где щупали?
    Да везде вплоть до всасывающего патрубка компрессора. Да и визуально было понятно, что перегрева нет. До половины компрессора обмерзало в районе всасывающего патрубка.
    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    По мне так не дозаправлен.ИМХО
    Исключено. Заправлен по весу, указанному в мануале. Лично проверял перезаправкой.

  6. #6

    По умолчанию

    AleksScrew, В наружном блоке установлен сетчатый фильтр, он похож на фильтр от бытового холодоса, выпаяй его и посмотри на загрязнение сетки внутри фильтра. Было подобное с панасом потолочником. Удачи.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg i.jpg (8.5 Кб, Просмотров: 167)

  7. #7
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    специалист их мычит чего-то о низкой влажности воздуха в помещении и т.д.
    Низкая влажность - хорошо , высокая - плохо.
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    1. Кто с подобной хренью встречался и как выходил из ситуации?
    Внутрянку ставь от следующей по мощности модели и всего дело то. Внутрянки недоразмерные.

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Может следует написать им официальную претензию и пусть они сами занимаются выяснением причин неработоспособности их бренда?
    Может послать их на йух ? Им эта "проблема" давно известна.

  8. #8
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Им эта "проблема" давно известна.
    Трут про то, что у них на всех объектах все ровно, кроме нашего. Кондюки гарантийные, так что
    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    послать их на йух
    рановато.
    Думаем с компаньоном поставить вместо этого кассету Aeronik AKH50K3BI / AUHN50NM3AO, посмотрим что получится.

    R13a, благодарю за советы!

  9. #9
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    При замене блоков трассу меняли? если нет, то не логичнее предположить что проблема в ней, ковыряйте газовую на изгибах, либо совет R13

  10. #10
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    При замене блоков трассу меняли?
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Был произведен монтаж с заменой трассы на данные кондиционеры. ошибки в монтаже исключены, сам лично контролировал процесс.
    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    ковыряйте газовую на изгибах
    Трассу после монтажа обследовал все изгибы плавные, заломы отсутствуют.

  11. #11

    По умолчанию

    Или следующий по линейке внутряк, или травите хреон до ПГ 2-3 К и смотреите как компрессор жить будет.
    Чем суше воздух тем эффективней охлаждение, энергия на конденсацию паров влаги менее расходится.

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Писдяткактроцкие эти парни из Даичи. Причем каждому дилеру дуют в уши, что они дураки, а у других умных все работает чикипуки.
    R13a прав 146%. Поможет замена кассеты на следующий типоразмер. Игры с ПГ ниче не дадут. Кассета будет циклить.
    Это фабрика Midea. Продукция LCAC фабрики Чиго не страдает такой детской болезнью. Это не реклама, а факт.
    Клоунам из Даичи превед. Пусть едут 7-й раз)))

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    или травите хреон до ПГ 2-3 К и смотреите как компрессор жить будет.
    врят ли.. по бомжаццки воткните KVP, а компрессор.. ну тяжко ему слегка будет охлаждаца.. ну семь потолочников таково мудатского вертекса щас робят.. повторюсь-слеплено с одного шаблона.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Писдяткактроцкие эти парни из Даичи
    а шо они офицально пиплу говорят про сей про@б? шо по чём и как это понятно, но сцуко они типа "монстры"?))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Какой kvp? Железо на гарантии.
    Да ничего не могут сказать. Тропический вариант. Низкая температура на улице. Это основная версия от производителя.

  16. #16
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Нищкая температура на улице. Это основная версия от производителя.
    аха.. и зимник не помогае.. после е@ли с гарантией поставили за свой счёт и раз@бались.. пошли они нахер.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  17. #17
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    Чем суше воздух тем эффективней охлаждение, энергия на конденсацию паров влаги менее расходится.
    RusBuka, так они на это сцуко упор сейчас делают, типа воздух сильно сухой в помещении и в нем мало тепла для испарения хладагента, вот и давление низкое. Какой там нахрен мало тепла
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    площадь около 120 кв. м, сплошное застекление на одной из стен, высота потолка около 3,5 м, куча автоматики и телемеханики управления, 5-10 человек в помещении, в помещении около 30 градусов летом
    .
    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    травите хреон до ПГ 2-3 К
    Проделывали эту операцию, циклит кондей. Да и хрен ли ему не циклить если фреон кипит при отрицательной температуре. Датчик теплообменника внутреннего блока стоит на одном из калачей и если стравливать столько фреона, то перегрев будет огромным, что приведет к непременной кончине гарантийного компрессора.
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    по бомжаццки воткните KVP, а компрессор.. ну тяжко ему слегка будет охлаждаца
    Сдохнет компрессор, летом температура, где стоит наружний блок становится предельной для его работы (за 40 вылазит, цех все таки).
    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Да ничего не могут сказать. Тропический вариант. Низкая температура на улице.
    Зимний комплект в ksvp140hfan3/ksun140hfan3 с завода стоит (подогрев картера и плата вариатора обоих вентиляторов).
    Напишем-ка мы претензионное письмо, предварительно пообщавшись с юристом, и пусть они сами кондеи в чувства приводят! Надоело ездить уже с Тольятти в Сызрань.
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а шо они офицально пиплу говорят про сей про@б?
    muravei77, да ни в какую они не признают факта массового брака их продукции, это же удар по репутации. Вот и тянут резину до последнего, чтобы гарантия кончилась, а там уже будет все равно!

  18. #18
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Надоело ездить уже с Тольятти в Сызрань.
    В этих местах техника любая перестаёт работать , доказано британскими учёными

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Трясите с них 160-е кассеты. После замены все будкт окэ

  20. #20
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Трясите с них 160-е кассеты.
    Да лучше пускай забирают они свое дерьмо и отдают бытовыми сплитухами. Другие поставим кондюки. Первый последний раз связались с даичи.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 14:54
  2. Низкое давление конденсации
    от Dr. Lektor в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 03:27
  3. Низкое давление на нагнетании.
    от Вячеслав11 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 17:34
  4. будет ли работать на R-22 давление всаса 3psi
    от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 22:15
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 11:34

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •